Страница 1 из 1
BAXI slim
Добавлено: 03 фев 2016, 14:30
dimas
Добрый день господа. Существует проблема, котёл при переключении с контура отопления на бойлер не выходит на полную мощность и греет бойлер 80л порядка 30 минут. Ещё бывает так: после контура отопления переключается на нагрев бойлера, выйдя на полную мощность работает минут 5, затем снова мощность пламя падает и на минимальной мощности продолжает работать на бойлер минут 10-15. К котлу подключён мэджик тайм+
BAXI slim
Добавлено: 03 фев 2016, 19:16
RADAR
не указана мощность котла и бойлера..
BAXI slim
Добавлено: 04 фев 2016, 09:51
dimas
Котёл 23 кВт, бойлер 28,3 кВт.
BAXI slim
Добавлено: 10 фев 2016, 14:01
dobsan
Из инструкции к Slim i-iN
для G20
старая: диаметр форсунки 3,5; минимальное давление на горелках 2,9; расход газа при минимальной тепловой мощности 1,8 куб.м.
новая: диаметр форсунки 3,5; минимальное давление на горелках 5,0; расход газа при минимальной тепловой мощности 1,8 куб.м.
в чём загадка? (разгадка)