Страница 1 из 1
удлинение коаксиального дымохода
Добавлено: 25 фев 2016, 10:16
Сергей а
Добрый день.
Котел BAXI эко 3 комфорт 24 fi
дымоход выведен горизонтально в стену, 1 метровым отводом 60/100
После пристройки веранды потребовалось провести удлинение
соответственно, приобретено 2 отвода 90градусов и трубы 1м и 0,5м
сборка:
отвод90, метр через стену, отвод90, метр на верх, отвод

90, 0,5 горизонтально
ошибка Е03.
диафрагменое кольцо убрано
демонтирую до прежних размеров, все работает.

удлинение коаксиального дымохода
Добавлено: 25 фев 2016, 10:34
BAXI - Volga
модель котла уточните...
указанная Вами нам не известна...
удлинение коаксиального дымохода
Добавлено: 25 фев 2016, 13:27
Bahus
А и не вытянет, скорее всего.
Практика показывает, что табличные длины дымоходов в инструкциях несколько завышены. При приближении длины к максимальному табличному значению, котел, как правило начинает задыхаться.
У Eco-3 Compact 24fi (смею думать все-таки о нем речь) максимальная эквивалентная длина равна 5 метрам. Я у вас насчитал 4,5 метра (2,5 метра трубы и 2 отвода 90°). Думаю не потянет. А может уже вентилятор максимум не выдает (грязный). Все-таки котел немолодой уже.
Варианты решения:
1. Заменить коаксиалом 125/80 той же конфигурации.
2. Заменить раздельными трубами 80-го диаметра.
3. Приоткрыть лючок забора воздуха сверху котла (категорически неправильно, но многие делают, не заботясь о последствиях)
Попробуйте без последней полуметровки полчасика погонять.
И да. Вам еще конденсатосборник нужен перед вертикальной частью. Конденсатом все к чертовой бабушке зальет.
удлинение коаксиального дымохода
Добавлено: 25 фев 2016, 16:14
garry
А может начать с того что почистить вентилятор, сомневаюсь чтобы его чистили.