Страница 1 из 1
Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
Добавлено: 26 фев 2016, 21:07
63Иван
Добрый день. Нужна помощь в поиске решения проблемы с нестабильностью температуры ГВС на выходе из котла Luna 3 Comfort 240 fi. Котел был пущен 09.2015 специалистом. Проблема в следующем: в независимости от установленной температуры в контуре ГВС (пробывал разные значения 35, 41, 45, 50) котел греет воду до максимума (до 67 градусов - параметр считан с панели), потом она остывает и снова греется до максимума. Вода в котел подается насосной станцией с расходом 45 л/мин. Данный параметр взят с характеристики станции, с котла данные не считывал. С крана горячей воды визуально расход большой, без перебоев. Специалист сервисного центра пробывал заменять датчик температуры, плату, панель управления. Результата не дало.
Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
Добавлено: 26 фев 2016, 21:46
Миша
Расход в литрах с панели?
Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
Добавлено: 26 фев 2016, 22:53
Bahus
Перемещено.
А вообще - вы-то нафига заморачиваетесь? Котел на гарантии, сервисники работают. Ну и пусть работают....
Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
Добавлено: 26 фев 2016, 23:14
BAXI - Volga
считайте с панели параметр «F L/M»
модель станции водоснабжения?
Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
Добавлено: 27 фев 2016, 13:45
63Иван
Модель станции nocchi new jet 45/43. Гидроаккумулятор на 24л
Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
Добавлено: 27 фев 2016, 18:39
BAXI - Volga
ну расход у Вас не 45 а в рабочей точке около 20 литров.....
как котёл работает в режиме отопления - модуляция пламени есть?
Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
Добавлено: 27 фев 2016, 19:20
63Иван
По работе отопления замечаний нет. Четко реагирует на задание температуры.
Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
Добавлено: 27 фев 2016, 21:39
GAZCONEC
Газовый клапан туда сюда пламя меняет или нет?
Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
Добавлено: 27 фев 2016, 22:19
BAXI - Volga
всё-таки замерьте расход воды и проверьте как работает котёл при расходе 4-5 л/мин.....
отпишите результат...