Умные головы, подскажите, пожалуйста.
Котел Baxi Luna 240 FI. Выдает ошибку нехватки давления. На манометре 1,5 - 1,6 bar. Больше не поднимается. Утечки небольшие есть, но они были и раньше и не влияли. Подпитка производилась крайне редко. Теплообменники промыты. Установил выносной расширительный бак. В нем 1 bar. При запуске выдает ошибку нехватки давления. Не выходит до конца шток. Однако, при включение горячей воды, шток выходит, все включается и работает, т.е. воду горячую выдает. При выключение горячей воды, переходит обратно в ошибку и на отопление не включается.
Что делать? Утром было очень холодно :(
Благодарю за любой совет.
#1

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение electric »

Шток чего, треххода? Если да, то для начала нужно с ним разобраться. Удалить все отложения накипи и прочей гадости.
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение BAXI-Ural »

Судя по всему речь о дифф.датчике..
Либо засоен тепллобменник, трубка от теплобменника до треххода (в районе гильзы температурного датчика); либо перебрать сам датчик (микровыключатель, мембрана)...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение garry »

Так же проверить насос, крутится не значит работает
#4

Автор темы
Будул
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 12:45

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение Будул »

Всем спасибо, кто откликнулся. Вопрос (думаю,правда, временно) решил промывкой всей системы. Раз пять сливал и набирал заново. Два дня, полет нормально. Обнаружил подтекание на прессостате. Грешу на мембрану. Заказал, на выходных поменяю. Там буду посмотреть:)
Шток треххода, мне кажется, в рабочем состояние, так как прекрасно переходит на режим гвс, а также вот уже два дня работает. Тоже и по насосу (кстати, а как его проверить). Теплообменники все промыл, датчик тоже. Трубку от теплообменника.... нет:(
Кстати, подскажите, есть еще часть прессостата - направляющий стержень, в сборе. Его стоит менять или не обязательно?
Всем еще раз спасибо!
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение Bahus »

Наверное не направляющий стержень, а НАПРАВЛЯЮЩАЯ стержня. Спрашивают их довольно часто, видимо не очень устойчивая железяка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
Будул
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 12:45

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение Будул »

Да, направляющая стержня. Она идет с шайбой алюминиевой, по-моему. Вот интересуюсь, ее стоит менять, или при замене мембраны эта часть не разбирается.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение Bahus »

5630250. На сегодня - 572 руб.
А менять... Состояние смотреть надо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите!! Горячая вода в душе работает, а в кухне и умывальнике - нет!
    Юлия Лоза » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    78 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7650 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Что есть "подготовленная вода"? Ну в разрезе запитки СО...
    9 Ответы
    2244 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • baxi fourtech протекает вода бакси когда включена
    Ares » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    279 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Сочится вода из под скобы датчика протока Baxi Eco4s 24
    alex298013 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    545 Просмотры
    Последнее сообщение alex298013

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя