Страница 1 из 1

Горячая вода есть, а отопления нет

Добавлено: 01 мар 2016, 13:11
Будул
Умные головы, подскажите, пожалуйста.
Котел Baxi Luna 240 FI. Выдает ошибку нехватки давления. На манометре 1,5 - 1,6 bar. Больше не поднимается. Утечки небольшие есть, но они были и раньше и не влияли. Подпитка производилась крайне редко. Теплообменники промыты. Установил выносной расширительный бак. В нем 1 bar. При запуске выдает ошибку нехватки давления. Не выходит до конца шток. Однако, при включение горячей воды, шток выходит, все включается и работает, т.е. воду горячую выдает. При выключение горячей воды, переходит обратно в ошибку и на отопление не включается.
Что делать? Утром было очень холодно :(
Благодарю за любой совет.

Горячая вода есть, а отопления нет

Добавлено: 01 мар 2016, 14:41
electric
Шток чего, треххода? Если да, то для начала нужно с ним разобраться. Удалить все отложения накипи и прочей гадости.

Горячая вода есть, а отопления нет

Добавлено: 01 мар 2016, 15:37
BAXI-Ural
Судя по всему речь о дифф.датчике..
Либо засоен тепллобменник, трубка от теплобменника до треххода (в районе гильзы температурного датчика); либо перебрать сам датчик (микровыключатель, мембрана)...

Горячая вода есть, а отопления нет

Добавлено: 01 мар 2016, 20:04
garry
Так же проверить насос, крутится не значит работает

Горячая вода есть, а отопления нет

Добавлено: 03 мар 2016, 12:14
Будул
Всем спасибо, кто откликнулся. Вопрос (думаю,правда, временно) решил промывкой всей системы. Раз пять сливал и набирал заново. Два дня, полет нормально. Обнаружил подтекание на прессостате. Грешу на мембрану. Заказал, на выходных поменяю. Там буду посмотреть:)
Шток треххода, мне кажется, в рабочем состояние, так как прекрасно переходит на режим гвс, а также вот уже два дня работает. Тоже и по насосу (кстати, а как его проверить). Теплообменники все промыл, датчик тоже. Трубку от теплообменника.... нет:(
Кстати, подскажите, есть еще часть прессостата - направляющий стержень, в сборе. Его стоит менять или не обязательно?
Всем еще раз спасибо!

Горячая вода есть, а отопления нет

Добавлено: 03 мар 2016, 15:46
Bahus
Наверное не направляющий стержень, а НАПРАВЛЯЮЩАЯ стержня. Спрашивают их довольно часто, видимо не очень устойчивая железяка.

Горячая вода есть, а отопления нет

Добавлено: 03 мар 2016, 16:12
Будул
Да, направляющая стержня. Она идет с шайбой алюминиевой, по-моему. Вот интересуюсь, ее стоит менять, или при замене мембраны эта часть не разбирается.

Горячая вода есть, а отопления нет

Добавлено: 03 мар 2016, 17:26
Bahus
5630250. На сегодня - 572 руб.
А менять... Состояние смотреть надо.