Добрый вечер! Подскажите пожалуйста.
Котел Baxi эко 4 использовался пол года только на отопление, при открытии крана на подачу воды (для горячей) где-то потекло.
Мастер приехал и подтянул болты крепления вторичного теплообменника.
Сейчас опять после использования только на отопление после зимы, подаю воду на котел - утечка с теплообменника, болты не подтягиваются.
Виноваты прокладки?? Если да, то какие там стоят?? И как их поменять??
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 20:40
Bahus
Течет с правого нижнего? Да/не?
Серийный номер, пожалуйста.
Отправлено спустя 1 минуту :
И еще. Какое давление ХВС? И если высокое - есть ли редуктор?
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Вчитался, еще пара вопросов.
Что залито в системе отопления?
Жили в отапливаемом помещении зиму?
По какой причине не пользовались ГВС зимой?
Если №2 - нет - сливалась ли вода из системы ГВС?
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 20:45
plehan
Bahus писал(а): Если №2 - нет - сливалась ли вода из системы ГВС?
- а разве котел работает при сухой ГВС ?
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 20:52
Bahus
Дык кто ж ему помешает-то?
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 20:56
plehan
Bahus писал(а): Дык кто ж ему помешает-то?
- двухконтурник вообще можно не подключать к ХВС и он будет работать , как одноконтурник ?
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 21:07
Bahus
Само собой. Только лучше ему сказать, что он нынче одноконтурный, дабы на ГВС не переключался неожиданно. Эфкой. Но думаю и без этого беды не будет. Разве что перегрев с ошибкой частый.
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 21:11
plehan
Bahus писал(а): Разве что перегрев с ошибкой частый.
- это актуально для битермика ? а для косвенника ? или для обоих ?
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 21:20
Bahus
Речь же за проточный двухконтурник.

Однако ИМХО:
1. За косвенник не беспокоюсь. Ну будет змеевик пустой бак греть. Кому плохо станет?
2. Битермик песня другая. Однако бывало и там ГВС пустой был и ничего критичного не происходило. Однако, считаю, что там лучше, чтобы ГВС был заполнен. С другой стороны я имел это ввиду, поскольку - первое - у владельца не битермик, второе - антифриз в битермиках запрещен. А именно к этому я клонил.
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 22:34
Павел032
текло снизу слева и справа
слева подтянулся болт, а справа течет
Сер. № 142876980
Давление ХВС не знаю, редуктор не стоит
В СО залита вода
Зимой t была выставлена на мин. , так как там не проживаем
Котел был переведен в режим только отопление
Кран ХВС открывал чуть чуть, поэтому думаю удара не было...
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Воду из системы ГВС сливал (открыл кран на смесителе)
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 22:38
plehan
У вас кто запускал котел ?
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 22:46
Павел032
Тот кто монтаж газа и котла и отопления производил.
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 22:47
plehan
Павел032 писал(а): Тот кто монтаж газа и котла и отопления производил.
- договор и отметка о гарантии имеется ? И что говорит Мастэр -причина ?
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 22:50
Павел032
гарантии уже нет, мастера вызывал первый раз (год назад), сейчас не вызывал
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 22:52
plehan
тогда через денежный вопрос проблема решиться очень быстро !
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 22:55
Павел032
так много денежек сдерут
я думал своими силами как нибудь попробовать (если конечно дело в прокладках)
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 23:01
plehan
Павел032 писал(а): я думал своими силами как нибудь попробовать (если конечно дело в прокладках)
- вам запрещено ремонтировать котлы !
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 23:28
Bahus
Я к тому, что подобная история у нас была разок. Правда на Луне-3 Комфорт. Причем один в один. Почти. Ну кроме того, что винты были закручены (кстати в это не поверю ни разу. Нонсенс. Значит его крутили до этого). И люди живут на постоянку. Но ГВС не разведен, поэтому перед котлом перекрывался. Но не сливался. Хотя черт его знает, там шланг в ведро лежал. И проблема вышла не сразу. И, кстати, дата производства примерно та же. Завтра точно посмотреть смогу.
Я, собственно, об этом, вроде уже здесь писал.
Меняли ВСЕ по очереди. Прокладки ВтТ/О. Сам Т/О. Гидравлические левую и правую части. Не помогло. Порешили, что деформация геометрии конструкции. Тоже глупость, конечно, однако замена изделия помогла железно. Год ни слуху, ни духу.
Поэтому мой личный вердикт. Звать бойцов из ближайшего СЦ, Пусть колдуют. На месте виднее будет.
По поводу гарантии. Напоминаю, что гарантия на наши котлы 24 месяца с даты запуска. 2 года. А у вас еще с даты производства этого срока не вышло. Поэтому, если гарантийный талон в норме - смело зовите. Решат. Проблема завода - так исправят. Не завода - тоже исправят. Только кошельки разные.
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 08:27
Павел032
при врезке газа я заключал договор на обслуживание котла с какой то фирмой на год, далее я его не продлевал и пуск осуществляли не они.
так кому звонить по гарантии??
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 10:29
Bahus
В ближайший СЦ Baxi.
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 20:21
GAZCONEC
Котлу менее 2-х лет от роду, пусконаладканама и того позже была , ну пусть 1,5 года назад. ТО скажем через год после ввода надо было сделать по договору (было оно или нет?) значит после ТО не так много времени прошло , я бы вызвал тех с кем договор был заключён . Тем более скорее всего это какой нибудь горгаз , а там договора просто автоматом продлеваются. А что толку звонить в СЦ ? Надо будет денег отдать! Просто так звонить что котёл не работает- бесплатно никто не поедет.

течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 21:16
Павел032
договор был заключен с компанией "арт гарант"
пусконаладку они не осуществляли
(договор нужен был только для пуска газа в "облгаз")
Если я сейчас приду в "арт гарант" они меня отошьют или нет??
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 21:26
GAZCONEC
Договор на ТО был- денег платили , а ТО этот гарант делал?
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 21:36
Павел032
договор был. деньги плати. ТО не делали, т.к. и пуска не было
Запускал сам.
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 21:39
GAZCONEC
Договор на ТО или на пусконаладку, ну а вообще тут Плехан самый ярый законник. Мож к нему за советом сходить. Запускал сам , сам и гарантию поддерживай.
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 22:03
plehan
GAZCONEC писал(а): Запускал сам , сам и гарантию поддерживай.
-скорее всего так и будет .
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 22:12
GAZCONEC
Если мастер приходил чего-то делал , может ему опять немного денег дать пусть придёт посмотрит в чем дело. Или сам .
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 22:21
Павел032
Так я и хочу сам.
вопрос как снять теплообменник не снимая котла?
и какие там манжеты (чтоб сразу купить)?
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 22:30
Bahus
Теплообменник откручивается двумя винтами с передней стороны. Вы же о них писали. Только воду с обоих контуров слить нужно.
Прокладки там в двух вариациях были. В зависимости от даты выпуска. В верхнем меню форума есть ссылка "поиск по изделию" с сервисного портала. Там загоняете серийник своего котла - выйдет спецификация на вашу модель. Там же и взрывной чертеж можно скачать и артикулы прокладок найти. И цену их.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Запомните в какую сторону теплообменник стоял. На наклейке стрелка должна быть. Если ничего не путаю.
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 22:33
Павел032
А через что воду с системы отопления сливать??
И теплообменник просто вниз выходит??
течь при подаче воды
Добавлено: 10 мар 2016, 22:42
Bahus
С системы не надо. Только с котла. Перекрываете подачу-обратку. В котле есть сливной кран. Беленький. Инструкция в помощь. Вот с него и сливаем. Все, конечно не сойдет, лучше подложить, подставить чего. Как только теплообменник начнете ослаблять (при открытом сливнике) - попрет хорошо.
Теплообменник вынимать не обязательно. Он же вам не нужен. Можно просто откинуть назад. А кольца останутся в пазах гидравлических групп.