Страница 1 из 1
Бойлер и полотенцесушитель !
Добавлено: 16 мар 2016, 23:56
plehan
Часто слышу , вижу , что полотенцесушитель привязывают к системе рециркуляции ГВС . Смысл есть ,круглый год он работает .
Но , если он не один ,а 3 шт и бойлер небольшой по объему ,организован приоритет . Вопрос ,как быстро ( из практики конечно ) начнет остывать бойлер , то есть не возникнет ли постоянное переключение котла между ГВС и отоплением . В самый холодный период не приведет ли это к снижению температуры в жилых помещениях !
Бойлер и полотенцесушитель !
Добавлено: 17 мар 2016, 09:38
BAXI-Ural
Задача котла - возместить теплопотери на бойлере: за счет убыли горячей воды и притока холодной, за счет теплопотерь через теплоизоляцию (это вообще мизер), за счет потерь на трубопроводах с полотенцесушителями (а вот это сами посчитайте). И сопоставьте эти "теплопотери" с производитеьностью котла... При хорошей принимаемой мощности бойлера ваши полотенцесушители проблем не доставят. На линию рециркуляции часто цепляют теплый пол в ванной.
Проблема может возникнуть в режиме "антилегионела". Из-за уменьшения дельты греющей (теплоноситель) и нагреваемой (вода в бойлере) падает и передаваемая мощность, в результате может быть так и не достигнута температура дезинфекции и котел будет греть бойлер бесконечно...
Бойлер и полотенцесушитель !
Добавлено: 17 мар 2016, 11:46
plehan
BAXI-Ural писал(а): в результате может быть так и не достигнута температура дезинфекции и котел будет греть бойлер бесконечно...
- разве у ваших котлов в алгоритм не заложено , что при не достижении заданной Т при дезинфекции в течении определенного времени, котел переходит в режим отопления ?
Бойлер и полотенцесушитель !
Добавлено: 17 мар 2016, 12:13
BAXI-Ural
А вот не знаю! Кажись есть... Надо спросить у более компетентных сотрудников.

Бойлер и полотенцесушитель !
Добавлено: 18 мар 2016, 22:09
plehan
plehan писал(а): - разве у ваших котлов в алгоритм не заложено , что при не достижении заданной Т при дезинфекции в течении определенного времени, котел переходит в режим отопления ?
- подскажите это реализовано ???
Бойлер и полотенцесушитель !
Добавлено: 25 мар 2016, 23:14
BAXI - Volga
plehan писал(а): plehan писал(а): - разве у ваших котлов в алгоритм не заложено , что при не достижении заданной Т при дезинфекции в течении определенного времени, котел переходит в режим отопления ?
- подскажите это реализовано ???
пока датчик не увидит нужную температуру - режим будет активен
Бойлер и полотенцесушитель !
Добавлено: 25 мар 2016, 23:20
plehan
Спасибо ! Учту !