Всем доброго дня! Имеется котел Luna 3 comfort 1.310 Fi. Панель управления с датчиком вынесена из бойлерной в холл первого этажа.
Какие нужно установить настройки, что бы:
1.Котел работал по температуре в помещении, а не по температуре теплоносителя.
2.При этом теплоноситель (вода) прогревался до температуры 60-70 градусов.
Мои предположения по настройке параметров:
AMBON 1
YSELF значение без разницы, так как нет подключенного датчика уличной температуры
MODUL 0
Не понятно какой поставить K REG. BUILD имеет заводское значение 5. Думаю можно поставить 8-10, так как дом построен из СИП панелей, имеющих высокую тепловую инерцию. Зимой при температуре за бортом -24, при отключении электричества, дом за сутки остыл всего на 2-3 градуса.

Baxi Luna3 comfort 1.310 Fi нужна помощь в настройках!

Добавлено: 18 мар 2016, 07:28
Lexins
Неужели все гуру по котлам пропали????!!!!

Baxi Luna3 comfort 1.310 Fi нужна помощь в настройках!

Добавлено: 18 мар 2016, 07:34
BAXI-Ural
У вас "горе от ума". Верните все на заводские настройки.

Baxi Luna3 comfort 1.310 Fi нужна помощь в настройках!

Добавлено: 18 мар 2016, 08:48
Lexins
Да уж, Ярослав,хороший ответ от специалиста. :o Спасибо. :( Я надеялся на помощь, а не на отсылание к заводским настройкам. Если бы мог сам разобраться с настройками, то не стал бы просить помощи здесь!!!

Baxi Luna3 comfort 1.310 Fi нужна помощь в настройках!

Добавлено: 18 мар 2016, 10:16
GAZCONEC
Я бы на вашем месте все-таки сделал как говорит Ярослав !!! Можно конечно уличник подключить. И Вы забудете про котёл

Baxi Luna3 comfort 1.310 Fi нужна помощь в настройках!

Добавлено: 18 мар 2016, 18:23
BAXI-Ural
Lexins писал(а): Да уж, Ярослав,хороший ответ от специалиста. :o Спасибо. :( Я надеялся на помощь, а не на отсылание к заводским настройкам. Если бы мог сам разобраться с настройками, то не стал бы просить помощи здесь!!!
А что не так?! Ваш случай подходит под заводские уставки (в режиме "ручной"). Нет уличного датчика - так не трогайте и K REG и BUILD, верните MODUL 1.
Хотите работать по временному графику: настроить часы, настроить график, настроить температуру comfort/econom...
И все...