Страница 1 из 1

подключение бойлера к котлу

Добавлено: 20 мар 2016, 18:47
74 rinat
нужен ли дополнительный циркуляционный насос для подключения бойлера косвенного нагрева Baxi слим UB 80 к газовому котлу Baxi слим 1.150 i .

подключение бойлера к котлу

Добавлено: 20 мар 2016, 19:00
garry
Если купите трёхходовой, то нет. Только котлом в 15 киловатт вы упаритесь греть его.

подключение бойлера к котлу

Добавлено: 20 мар 2016, 19:06
74 rinat
спасибо за ответ

подключение бойлера к котлу

Добавлено: 20 мар 2016, 22:20
Bahus
Слим ориентирован на работу двух насосов (один на отопление, другой на ГВС). Для этого на плате есть соответствующие клеммы.
Я думаю в этом случает финансовых затрат меньше будет. Да и логика попроще.

подключение бойлера к котлу

Добавлено: 21 мар 2016, 17:40
Игорь-2
А если переключатель D.POMPA переключить в положение OFF, как SLIM будет управлять насосами при работе с бойлером? Он воспримет это как то, что насос один, выключать его не надо, а переключение на бойлер и обратно делается трехходовым клапаном, которым управляет не котел?

подключение бойлера к котлу

Добавлено: 25 мар 2016, 22:57
BAXI - Volga
описано в инструкции, в частности работа с 3-х ходовым

подключение бойлера к котлу

Добавлено: 26 мар 2016, 14:17
Игорь-2
В моей инструкции к Slim-у про работу с трехходовым нет ни слова, а про D.POMPA сказано лишь, что он всегда должен быть в положении ON.

подключение бойлера к котлу

Добавлено: 26 мар 2016, 22:15
BAXI - Volga
Nuvola_240-280 котлы-инструкция.pdf
(1.43 МБ) 313 скачиваний
плата Siemens применялась как на котлах Slim так и на котлах первой серии Nuvola, Luna
в прилагаемой инструкции есть схема на стр 20 для подключения 3-х ходового

подключение бойлера к котлу

Добавлено: 27 мар 2016, 22:25
Игорь-2