Страница 1 из 1

Неисправность по дачику отопления BAXI Slim 1300 in

Добавлено: 21 мар 2016, 08:35
yura900m
Загорелся светодиод "Неисправность по датчику отопления". Котел не запускается. Пробует запустится, но не запускается. Периодически запускается и сразу тухнет. Запустил параллельный эл. котел. Газовый выключил совсем. Через часов 6 снова включил газовый и отключил эл. Газовый запустился как ничего и не было. Проработал 1,5 месяца. Сейчас опять отключился. Общался с ремонтниками. Один говорит - датчик отопления менять, другой - менять не надо, он рабочий раз запустился в первый раз. Не могу понять проблему, что может быть. Просто по методу тыка менять датчик не хочется.

Неисправность по дачику отопления BAXI Slim 1300 in

Добавлено: 21 мар 2016, 09:47
Bahus
Выкрутить датчик. Посмотреть внешнее состояние зонда. Промерять сопротивление (таблица в Аптечке есть).
Проверить проводку датчика до платы.