Страница 1 из 1

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Добавлено: 21 мар 2016, 16:19
PIV
Здравствуйте! Котлу 3 года, упало давление, кран заполнения системы вращается до упора и обратно, но заполнения не происходит.
Кран проверил - работает

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Добавлено: 21 мар 2016, 16:53
Anatolii
Может шланчик забился который от крана подпитки идет на отопление? снять продуть посмотреть..

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Добавлено: 21 мар 2016, 17:03
PIV
Bahus писал(а): проверили
Открутил гибкий шланг от крана

Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Anatolii писал(а): посмотреть..
Спасибо, пробую

Отправлено спустя 26 минут 34 секунды:
Anatolii писал(а): продуть
Спасибо, точно он забился, поеду на шиномонтаж, попробую продуть

Отправлено спустя 1 час 21 минуту 47 секунд:
Не вышло... Завтра буду искать по сервисам

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Добавлено: 21 мар 2016, 21:24
GAZCONEC
Шланга шевелится и врядли там сильно зарастёт а в жесткой трубочке , тем более где изгиб , можно какой нибудь типа струной покавырять!

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Добавлено: 22 мар 2016, 09:06
PIV
GAZCONEC писал(а): покавырять!
Ковырял, не выковыривается :(

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Добавлено: 22 мар 2016, 09:28
GAZCONEC
Уксус?

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Добавлено: 22 мар 2016, 13:01
PIV
GAZCONEC писал(а): Уксус?
Спасибо! Доковырял медной проволкой.

Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 26 секунд:
Запустил, теперь Е06 показывает. Причём контур ГВС нормально работает, а отопление доходит до 62 и выключается, потом запускается при около 30. Батареи еле теплые

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Добавлено: 23 мар 2016, 22:56
PIV
Заменил датчик температуры - не помогает. Насос журчит. Неужели теплообменник забился? 2 зимы назад меняли. Вода у нас правда очень соленая, но на входе стоит сиквест.