Страница 1 из 1
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 29 мар 2016, 16:38
Альберт
Добрый день! В 2004 году поставил котел Baxi Slim 1.620in. Сейчас появился стук в котле. При наборе температуры и отключении идет постукивание внутри котла. Проходит через 20-40 секунд и так до следующего нагрева. Промывался в 2009 году, но тогда был другой стук.
Тогда же и было сервисное обслуживание.
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 29 мар 2016, 18:27
plass15
грязевик чистый?
Проходит после остановки котлового насоса?
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 29 мар 2016, 18:44
BAXI - Volga
видео со звуком в студию
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 29 мар 2016, 20:59
Альберт
У меня нет котлового насоса. И грязевика нет. С 2004 года по 2015 заполнял водой из скважины после фильтров. В 2015 залил антифриз на основе глицерина. Месяц назад открывал сливной кран (на лицевой стороне внизу), слил все, что было в котле. Грязи не было.
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 29 мар 2016, 21:47
garry
А что вы тут хотите услышать? Котлу более 10 лет, а вы его антифризом кормите. Продолжайте в том же духе, скоро его поменяете.
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 29 мар 2016, 21:57
Альберт
Заменить на дистиллированную воду?
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 29 мар 2016, 22:05
garry
В инструкции на котёл написанно какую воду лить.
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 29 мар 2016, 22:15
Альберт
Спасибо! А сколько обычно такой котел "живет"? Может действительно пора менять?
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 29 мар 2016, 22:28
garry
В хороших условиях 20 лет, антифриз и плохое отношение к котлу снижает этот срок
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 10 окт 2016, 21:45
Альберт
Добрый день!
Слил антифриз и залил дистилированную воду. Через некоторое время стук в котле пропал, но стали остывать радиаторы в гараже. Отсоединял радиаторы и при промывке из них набралось с пол ведра ржавых хлопьев. Теперь котел не стучит, радиаторы теплые, но появилась другая проблема: появляется воздух в системе. Стравливаешь, поднимаешь давление до 1,5 атм., а не следующий день снова бульканье в радиаторах, а давление так и стоит 1,5 атм. И так целую неделю. Что может быть?
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 10 окт 2016, 22:26
Игорь-2
Радиаторы алюминиевые?
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 10 окт 2016, 23:03
Альберт
Да, алюминиевые.
Стук в котле Baxi 1.620in
Добавлено: 10 окт 2016, 23:56
Игорь-2
Радиаторы "газуют", в смысле идет хим. реакция с выделением водорода. Отсюда постоянное завоздушивание системы. Дистиллированная вода, вопреки всеобщему мнению, очень химически активна. Для минимизации реакции алюминия в воде она должна быть с определенным Ph... Интернет вам в помощь...