Luna3 comfort-прибавляет ,но не убавляет температуру

Добавлено: 02 апр 2016, 00:26
iniciator77
Вобщем ситуация такая-имеем Luna3 comfort-прибавляет ,но не убавляет температуру на выносной панели.Хочешь прибавить -пожалуйста,убавить -фиг.В чем дело не понятно.Все параметры как заводские,имеется ввиду F-1,F-2 ит.д.Температура стоит по теплоносителю,помогите разобраться.Это первая проблема,а вторая-не реагирует на выносной комнатный термостат при значении F-10=02,т.е.поключенный датчик.

Luna3 comfort-прибавляет ,но не убавляет температуру

Добавлено: 02 апр 2016, 04:08
Bahus
Во-первых. Где вы здесь проектный этап нашли? Я уже задолбался шпынять людей по правильным разделам.
Во-вторых. Панель на котле или вынесена?
В-третьмх. Котел как давно и кем запущен*

Luna3 comfort-прибавляет ,но не убавляет температуру

Добавлено: 04 апр 2016, 09:12
GAZCONEC
А был косячок такой . Контакт на вилке херовенький был и панелька как раз тупила . :mafioso: