Страница 1 из 1

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 12:27
Иван555
Уважаемые форумчане и ГУРУ систем Baxi разъясните где косяк? котел луна 3 комфорт 1,310FI поставил бойлер премьер плюс 100 и пошел рост давления на манометре прибавляет по не многу. Да и еще интересная штука раньше давление стояло четко (до бойлера), а сейчас при включении насоса сразу накидывает почти 0,5 бар не зависимо ГВС или СО включается. В чем дело не пойму, отключал уже все по очереди с бойлера не течет и подпитка тоже не течет. Неделю уже эксперименты ставлю устал уже ниче не получается :( :( :( :( :?: :?: :?: :?:

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 16:07
BAXI-Ural
Иван555 писал(а): Да и еще интересная штука раньше давление стояло четко (до бойлера)
А вот это странно, - при росте температуры давлеие все-таки должно тоже повышаться, - вы ничего не путаете?
И как изменяется давление во времени и в завимости от температуры?
Для того чтоб исключить утечку через линию подпитки и змеевик бойлера, сбросьте давление в ХВС.

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 16:13
Иван555
Сброшено, кран подпитки бойлера закрыт а кран ГВС в ванной открыт давление в бочке- 0, давление растет в прогрессии 0,1 бар в 2 часа и так до 2 с лишним. Температура стоит постоянная на СО -50, на ГВС -55., установлен датчик в бойлере и нагрев в основном замечен только после расхода воды. Так и с манометром непонятно почему насос сразу прибавляет?

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 16:19
BAXI-Ural
Иван555 писал(а): Так и с манометром непонятно почему насос сразу прибавляет?
Дык, насос то создает напор, и если проток через систему плохой виден такой вот перепад...
А постоянный рост давления - чаще всего образование водорода в алюминиевых батареях...

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 16:49
Иван555
Так до бойлера оно нормальное было в том то и дело и ни чего не прибавлялось , а батареи биметалл

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 18:04
BAXI-Ural
Чудес то не бывает, - либо поступает вода, либо образуются газы. Бойлер вам газов не даст...

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 18:08
plehan
Купите лакмусовый индикатор в виде бумажных полосок и окуните в ваш теплоноситель !

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 18:30
Иван555
тогда скажите какое нормальное должно быть давление в системе с бойлером? просто когда оно переваливает за 2 както стремно становится.

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 18:38
plehan
Иван555 писал(а): тогда скажите какое нормальное должно быть давление в системе с бойлером?
- 1.3-2 бар. У Baxi обычно на манометре есть зеленый сектор !

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 20:14
Иван555
Спасибо про зеленый я догадался я имел в виду нормальное рабочее до какого предела а то оно до 2,5 все зелененькое

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 20:20
plehan
Он и при 2.5 будет прекрасно работать ! Аварийный клапан настроен на 3 бара .

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 21:09
Иван555
Я все понимаю но не хочется на пределе его гонять и тем более чтоб еще и клапан срабатывал, поэтому и спрашиваю.

Рост давления в системе

Добавлено: 05 апр 2016, 22:24
electric
Пока весь воздух из системы не выйдет, так и будет скакать давление.