Работа функции защиты от блокировки насоса
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Работа функции защиты от блокировки насоса
Как на Slim 1.49 работает данная функция? В паспорте написано, что включается при 24-х часовом простое котла. Сегодня пытался это увидеть: вчера в 19:00 котел отключил комнатным термостатом и оставил в положении "работа на отопление". Сегодня с 18:45 до 19:15 просидел перед ним, ожидая включение насосов - бестолку. Ничего он не включил. За сутки котел не включался, т.к. на термостате выставлено +5, а в доме +15, да и счетчик газа не сдвинулся... Как его понять? Если функция не работает, то смысл держать котел включенным все лето пропадает...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Работа функции защиты от блокировки насоса
1. Не очень уяснил каким образом электронасос связан с газовым счетчиком.
2. Вы уверены, что режим антизамерзания не включался? Программа сместится, не?
3. Как вы определили, что насосы не включились? На слух это довольно сложно. Или вы тестер на клеммы подключали?
4. Алгоритму данной платы больше 15 лет. Вы думаете там специально для вас чего-то подрезали?
5. Больше эмоциональный. Зачем вообще такой х....й заниматься? Дайте котлу спокойно работать.
2. Вы уверены, что режим антизамерзания не включался? Программа сместится, не?
3. Как вы определили, что насосы не включились? На слух это довольно сложно. Или вы тестер на клеммы подключали?
4. Алгоритму данной платы больше 15 лет. Вы думаете там специально для вас чего-то подрезали?
5. Больше эмоциональный. Зачем вообще такой х....й заниматься? Дайте котлу спокойно работать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Работа функции защиты от блокировки насоса
1. Насос включается котлом=>Котел при включении потребляет газ=>Счетчик считает.Bahus писал(а): 1. Не очень уяснил каким образом электронасос связан с газовым счетчиком.<br abp="456">2. Вы уверены, что режим антизамерзания не включался? Программа сместится, не?<br abp="457">3. Как вы определили, что насосы не включились? На слух это довольно сложно. Или вы тестер на клеммы подключали?<br abp="458">4. Алгоритму данной платы больше 15 лет. Вы думаете там специально для вас чего-то подрезали?<br abp="459">5. Больше эмоциональный. Зачем вообще такой х....й заниматься? Дайте котлу спокойно работать.
2. Живу на юге. У нас днем уже +20, ночью +10. В доме примерно +15. Уверен.
3. Из 3-х насосов два Альфа 2L - индикация включенного насоса наглядная.
4. ?
5. С удовольствием дам, знать бы только и хоть раз увидеть, что ЭТО в нем работает...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Работа функции защиты от блокировки насоса
Нет проблем с редактированием. Есть проблема с двойным быстрым сообщением. Которая, собственно, лечится по F5.
Теперь по теме.
1. С чего вы решили, что функция антиблокировки насоса дает команду на розжиг? Инструкция. ИНСТРУКЦИЯ, Карл.
2. Хорошо. Меня ваши "+5" сбили на термостате. Хотя, мне кажется, что в этом случае режим отопления отключается совсем, остается только антизамерзание. За антиблокировку не скажу.
3. Понял. Одобряю. Однако не понял. Что у вас на клемму насоса отопления 3 насоса заведено? Я просто параллельную тему наискосок читаю.
4. Это я к тому, что никто кроме вас проблем с этой функцией ни разу не имел.
5. ну это опустим.
Теперь по теме.
1. С чего вы решили, что функция антиблокировки насоса дает команду на розжиг? Инструкция. ИНСТРУКЦИЯ, Карл.
2. Хорошо. Меня ваши "+5" сбили на термостате. Хотя, мне кажется, что в этом случае режим отопления отключается совсем, остается только антизамерзание. За антиблокировку не скажу.
3. Понял. Одобряю. Однако не понял. Что у вас на клемму насоса отопления 3 насоса заведено? Я просто параллельную тему наискосок читаю.
4. Это я к тому, что никто кроме вас проблем с этой функцией ни разу не имел.
5. ну это опустим.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Работа функции защиты от блокировки насоса
Я не думаю, что антиблокировка дает розжиг. Счетчик я упомянул к тому, что котел за эти сутки не включался в свою обычную работу, т.е. на отопление. Короче, котел сутки точно не работал - и по счетчику, и по термостату и температуре в доме... Насосы включаются через релюху, естественно. На ней, кстати, тоже диод загорается при включении котлом насосов - еще одна индикация.Bahus писал(а): С чего вы решили, что функция антиблокировки насоса дает команду на розжиг? Инструкция. ИНСТРУКЦИЯ, Карл.<br abp="631">2. Хорошо. Меня ваши "+5" сбили на термостате. Хотя, мне кажется, что в этом случае режим отопления отключается совсем, остается только антизамерзание. За антиблокировку не скажу.<br abp="632">3. Понял. Одобряю. Однако не понял. Что у вас на клемму насоса отопления 3 насоса заведено? Я просто параллельную тему наискосок читаю.<br abp="633">4. Это я к тому, что никто кроме вас проблем с этой функцией ни разу не имел.<br abp="634">5. ну это опустим.
Проблемой этой может никто не задавался? Просто вся суть в том, что если ЭТО не работает, так какой смысл держать включенными котел и стабилизатор все лето - я их просто отключу... Если работает, то я хочу хоть раз это увидеть и все. Как поймать этот момент?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Работа функции защиты от блокировки насоса
Предложу самый мозгоразрывающий вариант. Он вас сто пудов убедит.
Параллельно насосу отопления (на колодку. До внешнего реле) вывешиваете лампочку (40Вт накаливания). На нее нацеливаете камеру, которая может снимать хотя бы 24 часа. Переводите котел в режим "лето".
Потом отсматриваете.
Это не стеб, честно. По-другому вас же не убедишь. Да вроде никто и не стремится к этому....
Параллельно насосу отопления (на колодку. До внешнего реле) вывешиваете лампочку (40Вт накаливания). На нее нацеливаете камеру, которая может снимать хотя бы 24 часа. Переводите котел в режим "лето".
Потом отсматриваете.
Это не стеб, честно. По-другому вас же не убедишь. Да вроде никто и не стремится к этому....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Работа функции защиты от блокировки насоса
А чем так смешна или неправильна моя мысль просто "отсчитать" 24 часа от последнего выключения насосов котлом? В паспорте же русским по белому написано: "Если в течение суток..." Может там по факту не 24 часа, а другая установка? Потому и спрашиваю...Bahus писал(а): Это не стеб, честно. По-другому вас же не убедишь. Да вроде никто и не стремится к этому....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Работа функции защиты от блокировки насоса
Вы уверены, что он за эти 24 часа ни разу не включится ни в одном режиме?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Работа функции защиты от блокировки насоса
Говорю же: УВЕРЕН. ГВС еще не подключен, счетчик не сдвинулся, комнатный термостат установил на +5 при +15 в доме. Котел стоит в режиме "зима".Bahus писал(а): Вы уверены, что он за эти 24 часа ни разу не включится ни в одном режиме?
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Работа функции защиты от блокировки насоса
Увидел наконец, совершенно случайно. Котел включил насосы через 23 часа после остановки, а не через 24, и всего на 3-4 секунды, а не на минуту, как написано в паспорте. С учетом того, что два насоса у меня Альфа 2, они и включиться толком не успели, т.к. они сначала "загружаются" и самотестируются как раз секунды три... Вот и отработанный алгоритм... В общем, выключил я котел. Буду вручную включать насосы раз в неделю на несколько минут.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Работа функции защиты от блокировки насоса
Тут еще такое дело: замечено что счетчики времени сбоят при корявом заземлении...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Работа функции защиты от блокировки насоса
TNC-S с повторным местным заземлением. Между землей и нулем строго 0 вольт... Мимо...BAXI-Ural писал(а): Тут еще такое дело: замечено что счетчики времени сбоят при корявом заземлении...
Кстати, при работе котла счетчик постциркуляции насоса после отключения термостатом отсчитывает ровно 3 минуты, практически до секунды...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2881 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 16 Ответы
- 2630 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
-
- 11 Ответы
- 2340 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 2366 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 0 Ответы
- 1348 Просмотры
-
Последнее сообщение Andy7065
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость