День добрый!

Краткая история:

Куплен 11.04.2016 и установлен 14.04.2016 новый котел BAXI Ecofour 24f
сразу после монтажа обнаружилось, что температура ГВС не соответствует выставленным значениям.

Произведены следующие замеры:
  • На ГВС установлена температура - 60С
  • Кран ГВС в ванной ~ 5м от котла открыт на 100% - температура воды по датчику А00 44С, по факту 25С (измерения производил уличным термометром), расход воды по датчику А08 7,8 л/мин, по факту ~20 л/мин (измерения производил ведром 20 литров и секундомером)
  • Кран ГВС в ванной ~ 5м от котла открыт на <50% - температура воды по датчику А00 60С, по факту 40С (измерения производил уличным термометром), расход воды по датчику А08 2,6 л/мин, по факту ~10 л/мин (измерения производил ведром 20 литров и секундомером)
Что необычно значение датчика А05 на момент измерений была 60С, хотя подача в воды в отопление установлена на 42С
Я понимаю что это должен быть гарантий ремонт))), но хочу сЪэкономить свое время и инженера по гарантии...
в чем скорее всего не исправность и какие дальнейшие действия мне порекомендуете...

BR, GS

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 16 апр 2016, 21:59
BAXI-Ural
Если предположить что температура холодной воды у вас 10С, то для того чтоб нагреть до выставленных вами 60С при расходе 20 л\мин, потребуется мощность порядка 70 кВт, законы физики не перепрыгнешь... То есть ваши 20 литров в мин котел прогреет максимум на 17,5С.

Время сервисника, - чего его жалеть, это его работа, либо BAXI заплатит, либо вы (если ошиблись)

А вот это
Гдык писал(а): Что необычно значение датчика А05 на момент измерений была 60С, хотя подача в воды в отопление установлена на 42С
вообще ни к селу, ни к городу...

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 01:34
Bahus
Вопрос то в чем?

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 10:44
Гдык
Не устраивает температура воды в контуре ГВС)))
Вопрос собственно, как добиться установленных значений))) все просто - дома нужна горячая вода...

2 BAXI-Ural, Спасибо! понятно, что есть физика))) но смущает что котел показывает не верные значения... вот если бы он показывал температуру воды на 20С или скорость 20л/с в секунду было бы понятней что ошибка в выборе модели котла... До этого стоял котел Ferroli 24F Diva проблем с горячей водой не было...

По датчику А05, как я прочитал этот датчик показывает температуру воды на входе в контур отопления, температура в контуре отопления установлена в 42С, по чему при включении контура ГВС на этом датчике температур возрастает до 60С???

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 10:59
RADAR
а цель замены котла какая была? то на то поменяли ведь..

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 11:11
Гдык
В Ferroli (не на гарантии, работал более 3х лет) потек теплообменник и мастера объявили цену в ремонт >20 кРуб... и дали рекомендацию поменять на новый котел))) типа этот BAXI лучше и вообще сразу станет счастье) я повелся))) :okdoc:

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 11:23
RADAR
понятно..да 14000 он сейчас стоит..вот смотрите..датчик стоит на подаче в систему отопления, но по-другому сказать - на выходе с первичного теплообменника..оттуда вода направляется и в систему отопления и во вторичный теплообменник для нагрева ГВС...так понятнее будет? :)

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 11:36
Гдык
Да, спасибо!) контуры нагрева стоят последовательно... значение на А05 правильное...
Что сделать чтобы в ГВС была горячая вода?))))

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 11:38
RADAR
настроить расход в кране ГВС к примеру литров 6-7 в минуту(ведром с секундомером) и посмотреть как справляется котел..если вода соответствтует заданной - то с котлом скорее всего всё в порядке..

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 11:42
Гдык
вот и не получатся)))
при открытом кране ГВС на 25%, фактический расход около 6-7 литров в минуту, фактическая температура около 40С...
хотя по датчику А00 - 60С... а расход по датчику А08 - 2 литра в минуту

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 11:47
RADAR
для полноты картины нужны измерения давления газа..в общем нужен сервисмэн.. :)

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 15:58
Bahus
Что-то не стыкуется. Чтобы с новья и датчик температуры, и датчик протока врали? Не поверю ни разу. Да и 7 л/мин при четвертьоткрытии?..Какое же давление у вас в сети ХВС?

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 17 апр 2016, 16:44
RADAR
вот и я про тоже..очная ставка нужна.. :D

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 23 апр 2016, 09:25
Гдык
с котлом все оказалось в порядке))) просто был открыт кран биде холодный))))

BAXI Ecofour 24F температура ГВС+

Добавлено: 23 апр 2016, 09:35
Bahus
Гдык писал(а): Я понимаю что это должен быть гарантий ремонт))), но хочу сЪэкономить свое время и инженера по гарантии...
Очередной бракованный котел. Хорошо хоть время сервисников сэкономили. Да и свои дензнаки....