Страница 1 из 1
					
				Повышается давление при включении отопления и горячей воды.
				Добавлено: 19 апр 2016, 09:14
				 andrym2008
				В квартире Котел Baxi FourTech 24F. Изначально добавил воды ближе к  концу зеленой зоны. Повышается давление при включении отопления и горячей воды. слил немного воды для уменьшения давления но через некоторое время тоже повышается. Периодически сливаю частично воду но это не помогает. При давлении на границе 3 начинает подкапывать кран с красной рукояткой. Извиняюсь пишу без инструкции. Что мне сделать чтобы решить данную проблему.
			 
			
					
				Повышается давление при включении отопления и горячей воды.
				Добавлено: 19 апр 2016, 10:12
				 Bahus
				Во-первых, скачать инструкцию. Она завсегда есть у нас в Аптечке.
Во-вторых. Если началось все с вентиля подпитки - туда и копать. Либо до конца не закрыли, либо прокладка "дует". Вентиль проверять/менять. Котел то давно стоит?
			 
			
					
				Повышается давление при включении отопления и горячей воды.
				Добавлено: 19 апр 2016, 12:02
				 Teploteh
				Расширительный бачок проверить и подкачать
			 
			
					
				Повышается давление при включении отопления и горячей воды.
				Добавлено: 19 апр 2016, 15:52
				 andrym2008
				Котел стоит с февраля 2015. Куда надо подкачивать воздух в какое отверстие? До скольки атмосфер качать?
			 
			
					
				Повышается давление при включении отопления и горячей воды.
				Добавлено: 19 апр 2016, 15:55
				 Bahus
				Это в-третьих 

Расширительный бачок на задней стенке котла закреплен. Ниппель воздушной камеры смотрит в потолок.
Прежде чем проверить давление, нужно опорожнить котел и сливной кран оставить в открытом положении. Заводское давление воздушной камеры 0.8 бар
 
			 
			
					
				Повышается давление при включении отопления и горячей воды.
				Добавлено: 30 апр 2016, 22:21
				 andrym2008
				Что мне надо сделать? 1 перекрыть все вентили ведущие к котлу. 2. слить всю воду из бачка. Давление на манометре котла должно быть на 0? или на границе красно зеленой зоны? 3. Через верхний ниппель на котле дунуть насосом давление (до какого ? на манометре котла) 4. Налить воды в котел и запустить отопление.
			 
			
					
				Повышается давление при включении отопления и горячей воды.
				Добавлено: 01 май 2016, 09:45
				 Bahus
				Отсечь котел от системы отопления кранами. Слить с котла с контура отопления теплоноситель (сливной кран внизу - белый). Кран оставить открытым. Давление, естественно, уйдет в ноль.
Ревизия бака - как колесо на автомобиле. Насос автомобильный (велосипедный). Манометр тоже оттуда. Желательно поточнее шкалу, а не 0.5-1-2.
Накачать надо 0.8 (заводское). Будете качать - со сливного вода пойдет. Так что подставьте что-нибудь.
В догонку.