Страница 1 из 1

Постоянное завоздушивание верхних точек...

Добавлено: 20 апр 2016, 14:57
Olegbez
Ребят, дайте версии. Стоит Slim 1.490 + алюмин. радиаторы Global.+ труба 32 полпропилен. Ленинградка по этажам (2 уровня). Система смонтирована прошлым летом. Зимой в процессе эксплуатации СО во всех верхних радиаторов собираются воздушные пробки. Каждые две недели происходит сброс воздуха, с повторной подпиткой. Если не спускать система проседает, батареи греют на половину. Я как понимаю происходит какой то процесс газообразования, но причину выявить не могу. Подскажите кто сталкивался, что может быть. Спасибо.

Постоянное завоздушивание верхних точек...

Добавлено: 20 апр 2016, 15:37
BAXI - Volga
Полипропилен армированный?
Радиаторы точно Global?
Иногда радиаторы "газуют" идёт процесс выделения газообразного водорода 2Al + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2

Постоянное завоздушивание верхних точек...

Добавлено: 20 апр 2016, 16:07
стройгазсервис
Тоже думаю что это химический процесс.

Постоянное завоздушивание верхних точек...

Добавлено: 20 апр 2016, 16:53
plehan
Столкнулся с такой проблемой - монтировал не я . Человеку был предложен вариант расположения воздухоотводчиков на подаче после насосов , если откроете схемы европейские в них воздушник располагается на верхнем участке перед насосом , а вбок уходит труба ветки( в виде английской буквы h где верхней части воздухоотводчик ) , но монтажник сделал не на верхнем участке, а на горизонтальном , то есть на ответвлении этой ветки- воздухоотводчик и через него подсасывал воздух на 3 этаж ! Убрали воздухоотводчик завоздушивание прекратилось .

Постоянное завоздушивание верхних точек...

Добавлено: 21 апр 2016, 07:33
Olegbez
Труба стекловолокно, сбросники воздуха стоят на коллекторе подачи и обратки, надо попробывать их закрыть - мало ли.
Ребят еще вопрос вот такого характера, каждый раз при запуске системы с участием слима сталкиваемся с одной и той же проблемой, воздух с аварийной сборки сборки выходит в небольшом колличестве и все...весь остальной воздух приходится стравливать со спускной гайки насоса, это отнимает много времени. Если же не спускать котел уходит в кепение, насос при этом тарабанит, работает на сухую. Пробывали ставить между насосом и коллектором обратки, вообще не шипит.
Сбросники фирменые Watss, на них нет жалобы. Подскажите куда втыкать сбросники, чтобы система развоздушивалась сама при запуске системы.Изображение

Постоянное завоздушивание верхних точек...

Добавлено: 21 апр 2016, 14:46
plehan
На коллекторе закрываются все ветки и система ( котловой участок) заполняется через обратку и воздух у вас должен выйти через воздухоотводчик на подаче в конце коллектора . Тоже самое и с самой системой заполняется через обратку . У меня проблем не возникает !
Подпитка на подаче !