ECO Four 1.24 + БКН

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
vadim3
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 01:29

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение vadim3 »

Добрый день.
Имеем БКН (130 литров), подключенный через гидрострелку с отдельным насосом и ECO Four 1.24.
Сейчас все работает от автоматики бойлера, что летом не позволяет отлючать котел.
Хотел бы использовать возможность подключения БКН к котлу.

Есть вопросы:
- какой конкретно датчик температуры бойлера нужно использовать для корректной работы котла?
- можно ли вместо трехходовика включать насос бойлера?
- будет ли это корретно работать с этим котлом?

С уважением,
Вадим
#31

barbaris
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 20:16
Мой котел: baxi eco four 1.24

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение barbaris »

Bahus, Скажи пожалуйста, для моего котла вот этот комплект нужен, что бы Дражицу цеплять, KHG71409631 (71407681)?
И к каким выходам на гидрострелке и как мне цепляться? P.S. Я на картинке пронумеровал выходы.
Вложения
DSC_0510.JPG
#32
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Bahus »

Он самый. Чтобы иметь приоритет ГВС - надо подключить этот контур ДО стрелки.
Трехход вывешивается сразу после котла на патрубке подачи. Один из патрубков идет в отопление, как и был. Второй подключается к змеевику бойлера. Котел управляет подачей туда или сюда. Ну и все. Обратка отопления подключается тройником в обратку отопления, перед стрелкой. Обратные клапаны не забудьте.
Как-то так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#33
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение dobsan »

Bahus писал(а): Обратка отопления подключается тройником в обратку отопления, перед стрелкой.
Обратка бойлера ....
(пардон)
#34

barbaris
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 20:16
Мой котел: baxi eco four 1.24

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение barbaris »

Спасибо! А зачем вообще тогда стрелка нужна? Что за обратные клапаны?
#35
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Bahus »

Стрелка нужна для отопления. Но мы же про ГВС сейчас, так? Бойлер подключается ДО стрелки, чтобы был приоритет и возможность управления. Если вы его подключите после стрелки - управлять им не получится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#36

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение plehan »

Получиться - приоритета не будет без доп. автоматики !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#37

barbaris
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 20:16
Мой котел: baxi eco four 1.24

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение barbaris »

А обратный клапан куда?
#38
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Bahus »

Смотрите типовые схемы в каталоге
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#39

barbaris
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 20:16
Мой котел: baxi eco four 1.24

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение barbaris »

Понял. Спасибо.
#40

Zeke922
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 07:37
Мой котел: Eco four 1.24 F

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Zeke922 »

У меня только один вопрос, когда трехходовой клапан переключается на трассу бойлера, должен ли быть в этой трассе расширительный бак? По логике должен быть, но не могу нигде найти информацию про это и сами схемы.
#41
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение BAXI-Ural »

Zeke922 писал(а): когда трехходовой клапан переключается на трассу бойлера, должен ли быть в этой трассе расширительный бак? По логике должен быть
Странная логика... Нет, не должен...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#42

Zeke922
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 07:37
Мой котел: Eco four 1.24 F

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Zeke922 »

BAXI-Ural писал(а):
Zeke922 писал(а): когда трехходовой клапан переключается на трассу бойлера, должен ли быть в этой трассе расширительный бак? По логике должен быть
Странная логика... Нет, не должен...
Я чего то не понимаю? когда клапан переключается, котел начинает гнать тепло совсем в другой контур, контур бойлера и контур отопления ни как между собой не связанны. А если в контуре бойлера нет расширительного бака, как будет компенсироваться расширение теплоносителя?
#43
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Bahus »

А у вас обратка змеевика бойлера куда втыкается? Не в обратку стрелки ли? ;)

Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Блин. Сейчас наверное еще больше запутаю. :)
Обратка стрелки имелось ввиду магистраль от стрелки на обратку котла. Думаю вы поняли.
Система единая!!!! Трехход просто переключает потоки, когда надо. А в котел они уже сообща одной трубой приходят.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#44

Zeke922
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 07:37
Мой котел: Eco four 1.24 F

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Zeke922 »

Bahus писал(а): А у вас обратка змеевика бойлера куда втыкается? Не в обратку стрелки ли? ;)

Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Блин. Сейчас наверное еще больше запутаю. :)
Обратка стрелки имелось ввиду магистраль от стрелки на обратку котла. Думаю вы поняли.
Система единая!!!! Трехход просто переключает потоки, когда надо. А в котел они уже сообща одной трубой приходят.
Все же верно! :)))))) Спасибо, как то до самого не дошло, конечно тогда система получается единой и там уже есть расширительный бак .
#45

t-sever
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 17:19

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение t-sever »

Доброго дня форумчане, вот и мне пришлось зарегиться, чтоб задать вопрос.
Кто-нибудь сталкивался с использованием ecofour 1.24 + БКН и комплект трехходового клапана от Протерм Скат fugas?
Валяется комплект фугасовский, а покупать специально баксишный денег жалко. Визуально и принципиально вроде одинаковые. Только смущает датчик бойлера (подключение к плате и его сопротивление - подойдет ли он к плате экофора?)
#46
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение BAXI-Ural »

Клапан то одинаковый, тотже FUGAS...
А вот характеристики датчика у Протерм нам неведомы, можете сравнить сами: files/tech/seminar_book_2017_2.pdf стр. 78
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#47
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Bahus »

Датчик отдельно продается. KHG71407681*
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#48

ArtIg
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 окт 2018, 08:28
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 4 раза

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение ArtIg »

Доброго времени, форумчане.
Осмелюсь отписАться в данной теме.
Строю дом, отапливаемая площадь 90 м2. Постоянных 2 чела, плюс семья сына наездами :) .
В доме кухня, санузел с душем, умывальником и ванной (редкий случай). Гостевой туалет с рукомойником.
Честно сказать с системами СО и ГВС знаком только теоретически. Котлов и БКН в руках не держал. :stars:
Проектом предусмотрена обвязка котельной по схеме с гидрострелкой Север М3. С тремя насосами по контурам.
СеверМ3.png
Котел ECO Four 1.14 и БКН на 160 литров с 21 кВт.
Есть у меня сомнения в эффективности такой схемы.
1. Насколько правильно подобрано оборудование?
2. В летнее время котел остается в работе на ГС и ГВС и включается на 2.5 минуты на нагрев малого контура 10 литров. Выключается на 1 час.
БКН загружается в разы РЕЖЕ. В рабочие дни еще реже. Правильно понимаю??? Где экономия в летний период?
3. Есть время переработать проект. Какую схему применить, при условии установки котла 1 контур-атмосферник и БКН?
Спасибо. Всем удачи.
#49
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Bahus »

БКН перед стрелкой по гидравлике. Подключать к котлу родным набором.
И если оборудование ещё не куплено - я бы рекомендовал котел не 1.14, а 1.24.
И будет всё нормально. Зимой загрузка стрелки, либо бочки. Летом только бочки по датчику.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#50

ArtIg
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 окт 2018, 08:28
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 4 раза

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение ArtIg »

Bahus писал(а): 06 окт 2018, 13:42 И будет всё нормально.
Спасибо, Илья.
Вот такого ответа я и ждал от специалиста.
#51
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Bahus »

На здоровье. :D
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#52

ArtIg
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 окт 2018, 08:28
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 4 раза

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение ArtIg »

Bahus писал(а): 07 окт 2018, 13:01На здоровье.
Илья, можно спросить?
Родной набор выдает на котел 1.24 только температуру воды в баке или сигнал ВКЛ/ВЫКЛ ?
Как настраивается дельтаТ для управления загрузкой бака? Можете пояснить вкратце?
Еще раз извиняюсь, СО и ГВС только в теории.
П.С. На 90 м2 котел 1.24 в зимний период на СО не будет дергаться?
Спасибо.
#53
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Bahus »

В родном комплекте лежит трехходовой с сервоприводом (вывешивается под котлом) и датчик бойлера. Приоритет ГВС имеется. Упала температура в бочке на 5 градусов от заданной - греет бочку.
Гистерезис не настраивается. Заложен в программу платы. +/- 5°С
Что 1.14, что 1.24 имеет диапазон модуляции 9-14 (9-24) кВт. Так что тактовать сильно не должен. 24-й быстрее бочку будет греть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#54

Ильдар_Уфа
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 06:53
Откуда: Уфа
Мой котел: ECOFOUR 1.24

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Ильдар_Уфа »

Доброго дня!
Решил написать в эту тему. Стоит котел ecofour 1.24, смонтировали к нему БКН на 150 л, подключенный через трехходовой клапан плюс датчик температуры в его колбе, на БКН есть насос рециркуляции на два полотенчика и 4 точки разбора, длина трассы ГВС по кругу порядка 35 м . В настройках установили согласно руководства котла параметры F03 = 3, F08=55%, F09 = 100%, F11 = 8 мин, целевая температура ГВС – 55 градусов, целевая отопления на данный момент 50 градусов без термостата.
Что имеем в итоге. При запросе датчика бойлера котел переключает трехходовик, разгоняется до 80 градусов, греет БКН до 57 градусов (смотрю по А00), потом гасит горелку и стоит 8 мин. По новой включается уже на отопление. При падении температуры в бойлере до 54 градусов снова переключается на бойлер. И так по кругу.
Два вопроса:
1. Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление? На выходных получилось так, что семья по очереди принимала душ, так котел все время работал только на бойлер, то есть его нагреет, потом останавливается, за это время вода на три градуса на бойлере уже понизится и при пуске котел сразу переходит на ГВС, исключая отопление, то есть около часа контур отопления не грелся.
2. Соответственно, почему на моем котле разница по температуре ГВС стоит всего 3 градуса (от 54 до 57 при целевой 55), а не как сказано выше +/- 5 градусов. Как увеличить разницу? Так как даже без разбора за 15 мин рециркуляция уже снимает эти 3 градуса.

С уважением, Ильдар
#55
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение BAXI-Ural »

Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление?
Потому что к моменту переключения на отопления на датчике температура больше чем целевая на отопление...
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 а не как сказано выше +/- 5 градусов
И где это сказано?
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 Так как даже без разбора за 15 мин рециркуляция уже снимает эти 3 градуса.
Очень приблизительно, но это порядка 1.5 - 2.0 кВт... Не многовато ли это для рециркуляции?
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 целевая температура ГВС – 55 градусов
Это ж ошпариться можно... Снизьте до 40-45...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#56

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Игорь-2 »

Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 Почему после нагрева бойлера котел сразу гасит горелку, а не переключается на отопление?
Потому что
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 целевая отопления на данный момент 50 градусов
а котел
Ильдар_Уфа писал(а): 21 янв 2019, 07:34 разгоняется до 80 градусов
Потому горелка и тухнет..
#57

Ильдар_Уфа
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 06:53
Откуда: Уфа
Мой котел: ECOFOUR 1.24

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Ильдар_Уфа »

Спасибо за ответы!
Про включения-отключения понял.
про +/- 5°в предыдущем посте 53 уважаемый Bahus написал
#58
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение Bahus »

У меня всегда стойкое ощущение было, что у всех традиционников BAXI гистерезис +/-5°С, что на отопление, что на ГВС с бочкой. Может я и заблуждаюсь :) Может не везде.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#59

indeets
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 15:31
Откуда: Тверь

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение indeets »

Bahus писал(а): 12 май 2016, 11:46 По правильному нужен KHG71409631*. Этот комплект как раз предназначен для подключения БКН к данной модели котла. Там трехходовой с мотором и 2 типа датчиков (71407681* в том числе). Вот с этим комплектом все будет работать как часы. Бойлер будет вынесен из-за стрелки. Можно будет задействовать режим Лето и стрелка греться не будет.
Подскажите, пожалуйста, при подключении KHG71409631 для выноса БКН перед гидроразделителем и термостата к котлу, будет ли работать загрузка БКН независимо от показаний термостата? Сейчас бойлер подключен после гидроразделителя, как и теплый пол. Котел часто работает на гидроразделитель по ТН (параметры F11 менял)....Подключение термостата к котлу не дает соответственно нагрев БКН по запросу, пока не даст команду термостат. Т.е. мысль такая - БКН перед гидроразделителем, а гидроразделитель (теплые полы) на термостат.... Спасибо.
#60

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

ECO Four 1.24 + БКН

Сообщение RADAR »

indeets писал(а): 24 апр 2019, 16:02 будет ли работать загрузка БКН независимо от показаний термостата?
если правильно понял - будет.. :) остальное - типа да... :)
#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Eco-life 1.24 + БКН
    satch777 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    2073 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1264 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
    Евгений Jek » » в форуме Устройство системы ГВС
    39 Ответы
    2016 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Выбор одноконтурного котла и БКН
    Violetty » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    1585 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    13 Ответы
    1380 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей