Страница 1 из 1
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 23 май 2016, 16:01
a.tit.off
Есть котел BAXI Slim 1.40 IN схема включения примерно такая. Котлу лет 10.
Что не нравится в логике работы.
После нагрева воды в бойлере до примерно 50 градусов, котел отключает насос бойлера и тут же включает насос радиаторов отопления.
Вода с температурой градусов 80-90 поступает в батареи, трубы трещат от температурного расширения. Остыв до 40-50 градусов далее все входит в норму.
Вопрос, есть ли какая-нибудь установка или новая прошивка, где предусмотрен такой режим:
котел при достижении температуры бойлера выключается, но насос бойлера еще некоторое время работает, уменьшая температуру воды в контуре, и только по прошествии некоторого времени насос бойлера выключается и включается насос радиаторов отопления.
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 23 май 2016, 19:29
Bahus
Не припомню такого.
Разве только через промежуточное реле какое-нибудь, но не знаю, бывают ли такие.
Есть еще дип D.Pompa, но инструкция говорит, что он должен быть ON все время. О чем речь - если и знал, то уже не помню.
В общем чего написал - ничем не помог

Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 23 май 2016, 21:31
RADAR
Да..тут только колхозить..
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 23 май 2016, 21:55
BAXI - Volga
во-первых непонятно почему в отопление идёт 80-90 ? Вы замеряли?
во-вторых тут что-то не так с системой отопления ИМХО..... так что хорошо бы посмотреть схему отопления
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 23 май 2016, 22:37
Bahus
Ну, вероятно, бочка греется с такой температурой...
А ведь вообще правильный вопрос.
Коли у вас на бойлер идет 50°С, тогда каким рожном у вас после выключения 90 вылезает?
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 23 май 2016, 23:03
dobsan
А какой температурой котёл греет бойлер ?
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 23 май 2016, 23:29
RADAR
80-85..правильно ТС говорит..выбег насоса сделать не сложно, но только не штатными средствами..
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 24 май 2016, 00:34
a.tit.off
Спасибо. Буду "колхозить" из микроконтроллера, двух сенсоров 220В и двух реле.
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 24 май 2016, 01:00
Bahus
ээ не. Это смотря как бочка по электрике подключена. И куда ручка выкручена. Смысл ее 90 греть?
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 24 май 2016, 08:47
a.tit.off
Все насосы управляются котлом.
Котел греет бочку всегда водой с высокой температурой для того чтобы греть ее быстрее, понятно что термопередача от змеевика с температурой 80 градусов будет значительной быстрее чем от 55. Таков алгоритм работы процессора.
Поэтому я и спрашиваю, может быть в новых прошивках логика несколько другая?
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 24 май 2016, 08:51
RADAR
нет новых прошивок насколько мне известно с таким алгоритмом..
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 03 июн 2016, 20:10
a.tit.off
Примерно такая схема будет. В качестве микропроцессора - модуль на STM32F103...
Задержка включения насоса отопления
Добавлено: 03 июн 2016, 22:17
Bahus
a.tit.off, Мы здесь открещиваемся от электроники, ибо Baxi не производит оную. Поэтому на монитор кыш