Отключение контура ГВС на зиму

Добавлено: 26 май 2016, 12:59
superzam
Добрый день!
В этом году провели газ в деревенский дом.
Теперь провожу отопление.
Приезжаем только с весны по осень. После монтажа отопления хотим приезжать иногда и зимой.
Уже куплен котел ECO-5 Compact 24F. Теплоноситель - пропиленгликоль.
Соответственно вопросы:
1. Правильно, что котел можно запускать только выше +5?
2. Водопровод летний, поэтому, как можно отключить контур ГВС на зимнее время?
Почитав форум нашел, что в котле FOURTECH есть режим "только отопление", но к сожалению котел уже куплен :(
Почитал эту тему http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=3522
но тут речь идет о MAIN 5.
Прошу помощи! Спасибо!

Отключение контура ГВС на зиму

Добавлено: 26 май 2016, 16:50
Bahus
1. Верно. Это по нормам так. Хотя были случаи и в минуса пускать. Датчики нужно отогревать сначала.
2. Действительно. В котлах пятого поколения нет режима "только отопление". Выход такой. На зиму сливаем весь контур водоснабжения и перекрываем под котлом краны подачи ХВ и ГВ. Оставляем режим "отопление и ГВС". Поскольку краны закрыты, датчик протока ГВС срабоать никоим образом не сможет. Вот и все решение.

Отключение контура ГВС на зиму

Добавлено: 26 май 2016, 17:15
superzam
1. В срубе стоит печка (лежанка). Ей можно прогреть помещение где весит котел до + температуры, а потом запускать. А кухня и терраса прогреется от отопления.
Спасибо большое за ответ, а то я немного расстроился, что не получится запустить без ГВС зимой.