Помогите с выбором оборудования для дома
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 май 2016, 22:14
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi luna-3 310 fi
- Возраст: 60
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
Здравствуйте.
Я являюсь счастливым владельцем котельной на базе Baxi Luna-3. Два сезона котел отработал без проблем.
Скоро мне предстоит обустраивать еще одну котельную в большом кирпичном доме. Исходя из положительного опыта роботы с котлом Бакси и самостоятельного дооснащения его температурными датчиками, сервомотором для трехходового клапана и выносным термостатом, хочу и в новом доме использовать оборудование Бакси.
Я склоняюсь к выбору котла Luna Duo-Tec MP 1.35. Больше пяти кубов газа мне Газпром не даст, а такой котел позволит мне максимально эффективно использовать то, что мне дадут.
К котлу через гидрострелку будут подключены радиаторы 1-го, 2-го и 3-го этажа, теплые полы 1-го и 2-го этажа и бойлер косвенного нагрева. Я, соответственно, как и в первом доме, буду ставить на котел доп. оборудование (выносной термостат, температурные датчики уличный и бойлера, сервомотор).
А вопрос мой к экспертам таков: как при моей конфигурации максимально использовать богатые возможности компьютера котла, чтобы настроить его на оптимальную низкотемпературную работу в конденсационном режиме?
С бойлером вроде все понятно, есть отдельных выход на него, а как настроить радиаторы и теплые полы, максимально использовав потенциал котла?
Буду рад любым соображениям по этому поводу
Я являюсь счастливым владельцем котельной на базе Baxi Luna-3. Два сезона котел отработал без проблем.
Скоро мне предстоит обустраивать еще одну котельную в большом кирпичном доме. Исходя из положительного опыта роботы с котлом Бакси и самостоятельного дооснащения его температурными датчиками, сервомотором для трехходового клапана и выносным термостатом, хочу и в новом доме использовать оборудование Бакси.
Я склоняюсь к выбору котла Luna Duo-Tec MP 1.35. Больше пяти кубов газа мне Газпром не даст, а такой котел позволит мне максимально эффективно использовать то, что мне дадут.
К котлу через гидрострелку будут подключены радиаторы 1-го, 2-го и 3-го этажа, теплые полы 1-го и 2-го этажа и бойлер косвенного нагрева. Я, соответственно, как и в первом доме, буду ставить на котел доп. оборудование (выносной термостат, температурные датчики уличный и бойлера, сервомотор).
А вопрос мой к экспертам таков: как при моей конфигурации максимально использовать богатые возможности компьютера котла, чтобы настроить его на оптимальную низкотемпературную работу в конденсационном режиме?
С бойлером вроде все понятно, есть отдельных выход на него, а как настроить радиаторы и теплые полы, максимально использовав потенциал котла?
Буду рад любым соображениям по этому поводу
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
Это вам на месте считать надо. Иэ Бакси вам максимум поможет Александр Степаненко (московский офис). Его можете проектом и чертежами озадачить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Помогите с выбором оборудования для дома
Радиаторы побольше поставить, чтобы система отопления справлялась с задачей, работая только в низкотемпературном режиме...lar писал(а): как при моей конфигурации максимально использовать богатые возможности компьютера котла, чтобы настроить его на оптимальную низкотемпературную работу в конденсационном режиме?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
Первичный вопрос про котел. Может и не конденсационник в итоге будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 май 2016, 22:14
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi luna-3 310 fi
- Возраст: 60
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
По поводу котла. Газовщики по гуманным ценам могут дать только 5 куб. м в час газа (ПНД труба), если больше, то будет железная труба и очень дорого. Поэтому я ограничен этим расходом газа. Конденсационный котел, даст большую мощность на лимитированном потоке. А дом большой: 430 кв.м., кирпичный, 33 окна на двух этажах и мансарде (купили недострой). Поэтому каскад типа две Луны-3 не пропустят газовщики, хотя это наверное будет дешевле и проще.
В общественных зонах будем укладывать ТП и в каждой комнате алюминиевые батареи по нормам СНИП-ов.
В общественных зонах будем укладывать ТП и в каждой комнате алюминиевые батареи по нормам СНИП-ов.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
lar писал(а): По поводу котла.
Это я не вам, а Игорю.Bahus писал(а): Первичный вопрос про котел.
Все же посоветовал бы Степаненко позвонить. Думаю наиболее продуктивное решение получится, нежели на форуме обсуждать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Помогите с выбором оборудования для дома
-каких еще СНиП ?? С таким подходом кондику конец!lar писал(а): каждой комнате алюминиевые батареи по нормам СНИП-ов.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 май 2016, 22:14
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi luna-3 310 fi
- Возраст: 60
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
Это как? Объясните, пожалуйста.plehan писал(а): С таким подходом кондику конец!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Помогите с выбором оборудования для дома
lar писал(а): Это как?
это вы скажите как ! И СНиП не действуют !lar писал(а): в каждой комнате алюминиевые батареи по нормам СНИП-ов.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 май 2016, 22:14
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi luna-3 310 fi
- Возраст: 60
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
Я хотел сказать, что буду размещать в каждой комнате под окнами радиаторы по существующим нормам. Только и всего
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Помогите с выбором оборудования для дома
Вы мне норму назовите ??????
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 май 2016, 22:14
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi luna-3 310 fi
- Возраст: 60
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
100 Вт тепловой мощности на каждый кв.м. площади для комнаты с одним окном и одной наружной стеной и стандартной высотой потолков ( 2,5 – 2,7 м);
Так?
Так?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Помогите с выбором оборудования для дома
Нет! Не гадайте !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Помогите с выбором оборудования для дома
Хорошая проектная организация ! Строительство дома должно было быть выполнено с очень хорошей степенью утепления ( окна , примыкание стыков, фасад , покрытие- полы, чердак и т.д.) Посмотрите в инструкции на конд. котел , при каких условия он выдает мах. КПД с каким температурным графиком . Чтобы остановиться на подобном котле должны быть выполнены расчеты ; теплотехнический и гидравлический ( особенно гидравлический ).
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
Обычно, конечно, так и считают. На коленке. Но я, в целом, не промахивался с таким подходом.
Но конденсационник и низкая температура. Смело количество секций на 1,5-1,7 множьте.
Но конденсационник и низкая температура. Смело количество секций на 1,5-1,7 множьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Помогите с выбором оборудования для дома
- а диаметр труб ??? Меньше температура нужно больше теплоносителя прокачивать ,насос рассчитывать . На коленке не определить кол-во теплоносителя необходимое для теплоотдачи ! Умножать на коленке так делают , но не для низкотемпературной системы . Какой смысл от кондика если он будет работать при Т 70-50, с этой задачей справиться обычный котел !Bahus писал(а): Смело количество секций на 1,5-1,7 множьте
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите с выбором оборудования для дома
Так я же и не говорю, что считать не надо. Надо, безусловно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость