Страница 1 из 1

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 08 июн 2016, 23:25
Spwn
Добры вечер.
Начала периодически выскакивать ошибка "Недостаток воды в системе отопления" устранял её подпиткой системы. Со временем количество ошибок участилось. Вызвал специалиста по котельному оборудованию, он сказал что такие проблемы у многих и лечатся путем подкачки воздуха в расширительный бачек. После проведенных манипуляций проблема отступила на несколько месяцев. Ошибка начала возвращаться, сам подкачал насосом проблема ушла.
Сегодня утром обнаружил, что с котла прокапывает вода. Вызвал другого специалиста и он диагностировал что накрылся расширительный бачек и есть два выходи или ставить новый в котел или ставить внешний и глушить дырявый.
Спрашиваю Вашего совета какой вариант выбрать?? Возможно ли самому поставить заглушку??

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 08 июн 2016, 23:48
Bahus
А зачем вам заглушка? У вас бак насквозь прогнил, что ли? Обычно просто мембрана худится.
Поскольку он дороже внешнего, про него просто забывают и врезают в систему обычный внешний.

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 09 июн 2016, 12:12
Spwn
специалист сказал что бак только под замену. я попробовал к нему подобратся но не получилось. инструкцию в интернетах как заглушить не нашел.

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 09 июн 2016, 13:43
Bahus
Бак под замену - это значит, что починить его нельзя. Но оставить-то на месте его никто не запрещает. Просто он работать не будет, поэтому врезается внешний, для компенсации.

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 09 июн 2016, 21:18
garry
Если котел стоит на кухне обычно жена против каких-то круглых фигней , которые портят вид. Если в подвале, проще поставить на трубку заглушку и врезать внешний, не забыть про два крана перед баком.

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 09 июн 2016, 23:33
Bahus
я так понял, что родной по каким-то причинам течет и его нужно демонтировать и убрать. так-не?

Отправлено спустя 54 секунды:
Где течет-то?

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 13 июн 2016, 11:52
Spwn
Родной прогнил. Врезали в систему отопления внешний бак на 6 литров. Заглушку на родной не удалось подобрать(резьба не стандартная), поэтому вырезали глухой кусок тех. пластины и установили. Прокапывания не наблюдаются, вопрос считаю решенным.Спасибо за помощь.

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 23 сен 2016, 21:03
revizor
Spwn писал(а): Родной прогнил. Врезали в систему отопления внешний бак на 6 литров. Заглушку на родной не удалось подобрать(резьба не стандартная), поэтому вырезали глухой кусок тех. пластины и установили. Прокапывания не наблюдаются, вопрос считаю решенным.Спасибо за помощь.
Если можно - скиньте фото схемы установки внешнего расширительного бака. А то я сам установил - бак водой не заполняется. Может вверх-дном установил :shock: , не пойму. У Вас нипель подкачки воздуха направлен к полу или к потоку? Спасибо!

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 24 сен 2016, 21:54
Bahus
Это не принципиально. Принципиально - давление в воздушной камеры (его значение).

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 04 окт 2016, 17:52
Yupchelnikov
Приветствую.
Помогите пожалуйста разобраться. Котел выдавал пару раз на дню ошибку е01, после подкачки давления титан запускался, но при нагреве батарей давление выходило в красную зону и начинала капать вода с клапана (клапан как я понимаю открывается при повышении давления). Вызывал котловика и он мне сказал, что полетел расширительный бак и что нужно врезать внешний.
Внешний бак мне сантехник (не котловик) врезал, но капанье не прекратилось то есть давление при нагреве так и уходит в красную зону.
Вопрос номер 1: если врезан доп бак (кстати на 10 литров ) почему давление так и зашкаливает?
Вопрос номер 2: как заглушить родной расширительный бак?

Кстати котел Мэйнфор 240ф. Эксплуатируется второй год.

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 04 окт 2016, 18:03
RADAR
Yupchelnikov писал(а): Вопрос номер 1: если врезан доп бак (кстати на 10 литров ) почему давление так и зашкаливает?
мало врезать, надо настроить в нем давление..
Yupchelnikov писал(а): Вопрос номер 2: как заглушить родной расширительный бак?
открутить бак, закрутить пробку по резьбе..

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 04 окт 2016, 23:55
Bahus
Начнем с того, что E01 к давлению никак не относится.
Родной бак глушится без демонтажа. Нормальным не пропускающим ниппелем. Ибо заглушку под трубку бака найти проблематично.
После врезки и наборе давления воздух везде спустили?

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 05 окт 2016, 09:47
Yupchelnikov
По-поводу спуска воздуха не знаю. Бак ставил сантехник. Как его спустить? Через белый вентиль слева? Или с батарей?
А не пропускающий нипель где приобрести?

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 05 окт 2016, 10:53
Bahus
Yupchelnikov писал(а): Или с батарей?
:yes: При условии, что насос котла воду гоняет. Да. Неплохо было бы проверить открыт ли автоматический воздухоотводчик в котле. Он на насосе сверху.
Yupchelnikov писал(а): А не пропускающий нипель где приобрести?
В автомагазине. Обычные, для колес. Только, как и везде Китай гонят, поэтому сразу несколько возьмите. Благо копеечные. И колпачок, металлический, с прокладкой.
Тогда уж точно из соска вода не пойдет.

Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А кстати. На выключенной системе давление не растет самопроизвольно?

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 05 окт 2016, 12:02
Yupchelnikov
На выключенной системе давление 100% не растет.
Спасибо вам огромное)))

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 24 окт 2016, 19:26
goga13
Добрый вечер. Тоже потёк расширительный бак, нажал на золотник а от туда вода.
Друзья подскажите по подробней какой расширительный бак поставить? 6 или лучше 8 литров? Бак обыкновенный или для BAXI свой особый? А нельзя ли внешний расширительный бак (ВБК) воткнуть вместо испорченного (соединить как то шлангом с переходником)? Если нельзя то куда лучше врезать ВБК, до котла или после? Есть ли какие нибудь нюансы в установке ВБК, положение расстояние от пола и т. д.?

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Добавлено: 25 окт 2016, 14:32
BAXI-Ural
Бак можно использовать какой угодно и врезать куда угодно.
Только настроить исходное давление воздуха: на 20% ниже, чем последующее давление теплоносителя при заполнении...