Страница 1 из 2

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 17 июн 2016, 23:39
dsb
с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
Изображение

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 18 июн 2016, 14:37
plehan
dsb писал(а): с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
-0.85 атм.

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 19 июн 2016, 00:33
garry
А нам говорили 2,5 качать типа рабочее на хвс 3 типа считается

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 19 июн 2016, 12:40
plehan
garry писал(а): А нам говорили 2,5 качать типа рабочее на хвс 3 типа считается
- я прошляпил ! Бак ГВС ведь ,я думаю ниже рабочего давления на вводе ХВС . Я делал так на вводе ХВС имеем 2 бар , в баке ГВС 1.8 бар - это все делалось для отдельно стоящего БК.
Считаться оно может и 3 бар. , но у водоканала свои как правило планы на давление в сети :)

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 03 авг 2017, 10:40
Vadim V.
Здравствуйте!
Ушло давление из бачков расширительных (4 года) , обязательно ли сливать систему или есть варианты без слива , вроде бы слив теплоносителя (вода) и залив новой не приветствуется или я ошибаюсь?
И как качать бачок для ГВС ? тоесть сливать воду из бака , какие там ньюансы?

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 03 авг 2017, 10:59
BAXI - Volga
достаточно сбросить давление, всю воду сливать не обязательно...
давление воздуха должно быть на 0,2 бар меньше чем рабочее давление в системе отопления

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 03 авг 2017, 11:14
Vadim V.
А как быть с бачком ГВС ?

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 03 авг 2017, 11:19
BAXI - Volga
с бачком ГВС ситуация наоборот, давление выставить на 0,2 больше чем рабочее давление в системе холодного водоснабжения
Перед накачиванием, давление в системе нужно сбросить

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 03 авг 2017, 13:43
plehan
BAXI - Volga писал(а): с бачком ГВС ситуация наоборот
- этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 03 авг 2017, 15:00
Vadim V.
plehan писал(а): этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?
Да как то на схеме я этот бачёк расширительный и не смог найти или плохо смотрел....

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 03 авг 2017, 18:08
plehan
Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 03 авг 2017, 18:13
Bahus
Картинка в начале темы. Красный - расширительный на отопление, серый под ним - ГВС. У вас та же модель.
Метода обслуживания бака.

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 03 авг 2017, 21:33
bullet0823
BAXI - Volga писал(а): достаточно сбросить давление, всю воду сливать не обязательно...
сбрасываем, подкачиваем, давление растет, опять сбрасываем, подкачиваем... если бак не отсекается... сколько циклов?)

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 04 авг 2017, 09:03
BAXI-Ural
Задача - чтоб в рабочем состоянии в баке оказалось примерно 20%.
Сделать это можно по-разному.
Если бак полный, слить из него 80%, подставив под котел мерную емкость и переодически подкачивая. Затем закрыв слив, докачиваем давление воздуха до рабочего.
Если заполненость бака неизвестна, то сливаем бак полностью,подкачивая, пока не перестанет литься. Закрываем вентиль, докачиваем воздух до 80% от рабочего, подпитываем теплоносителем...

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 04 авг 2017, 12:37
BAXI - Volga
plehan писал(а): Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
Денис это связано с простой физикой: если давление в системе водоснабжения 3 бар и мы по аналогии с баком отопления выставим 2,8 бар, то при подаче холодной воды бак заполнится водой. после чего водонагреватель начнёт свою работу, а полезного объёма расширения уже и нету...., поэтому расширительный бак для ГВС накачивается больше на 0,2бар. Не путать с гидроаккуумулятором на ХВС!!!!!!!

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 04 авг 2017, 13:57
Vadim V.
С системой отопления вродебы всё сделал нормально.
А по ГВС есть вопросы, правильно ли я сбрасывал давление перед подкачкой бачка? - перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды , это всё или ещё надо что то делать ? И подскажите где кран сброса воды из бойлера ?
п.с. В руководстве по эксплуатации на стр.50 кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар. , каким образом крутится этот кран?

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 04 авг 2017, 14:50
TanyaP
несколько лет назад тоже мучались этой проблемой - вот нашла в сети инструкцию, теперь каждый год не напрягаясь - подряд по пунктам:
Как правильно качать воздух в расширительном баке:
1. Сначала выключить газовый котел!
2. Перекрыть кран перед расширительным баком.
3. Открыть сливной кран - для слива воды вкрутить в него гибкий шланг, сначала можно сливать в ведро, в конце (остатки) – в отверстие в полу.
Чтобы вода вытекала – нажимать на штырек ниппеля (открутив колпачок вверху бака).
4. Когда вода вытекать перестанет, подключить насос (автомобильный от прикуривателя) к ниппелю – и качать пока выходят остатки воды.
5. Отключить насос, спустить воздух (нажав на штырек ниппеля).
6. Подключить насос и накачать до давления 1.2-1.3 бар (если автомобильный насос перекачает лишнего, выпустить воздух, проверяя давление ручным манометром с крупной шкалой).
7. Закрыть сливной кран.
8. Открыть кран справа от бака.
9. Запитать систему водой до давления 1,8-2 Бар.
10. Включить газовый котел.

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 04 авг 2017, 19:13
Bahus
TanyaP, спасибо, что еще раз описали методу. Согласен со всем, кроме давления. Но у вас может система другая (смотрю 49-й Слим стоит).
Но тут речь-то не про экспанзомат отопления, а про бак ГВС. Там есть нюансы.
Vadim V. писал(а): перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды
Нет. У вас в этом случае система уже открыта. Только качать.
Vadim V. писал(а): кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар.
Я бы не стал аварийником воду сливать. После нескольких срабатываний клапан под замену. Практика показала. Держать перестают. А вообще - красная головка поворачивается по направлению нарисованной стрелки. Пружина отжимается, далее щелчок и клапан опять закрыт. Можно попробовать чуть-чуть провернуть бошку (до щелчка). Вода будет сливаться (смеситель открытым держать ибо вакуум будет). После слива головку отпустить. Но есть вероятность, что под седло все-равно какая-нибудь дрянь попадет и клапан сопливиться начнет.

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 05 авг 2017, 13:41
Vadim V.
Bahus писал(а): Я бы не стал аварийником воду сливать.
Так я и не предлагал это делать :? , я совета спросил - где в котле расположен кран слива воды из бойлера?
И фото приложил , да бы спецы показали.

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 05 авг 2017, 16:17
Bahus
Я с Нуволами плохо знаком. Вроде нет там. Поэтому перекрыть холодную, затем смеситель на слив. Останется с нулевым давлением. Высотой бака можно пренебречь.

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 13 сен 2017, 08:18
Gdalex
Добрый день! Если при накачке расширительного бачка слышно, как булькает воздух, то, как я понимаю, кирдык мембране. Котлу всего 5 лет. Жаль.
Отсюда вопрос знатокам: меняется ли отдельно мембрана или весь бачок под замену? Котел BAXI Luna 3 Comfort. Без демонтажа котла поменять бачок реально? Не хотелось бы трогать газовую магистраль.

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 13 сен 2017, 15:19
Bahus
Кирдык мембране, если из-под золотника вода пойдет.
Мембран отдельно нет.
Без демонтажа можно. Если коаксиал уходит назад, тогда его придется снять. Ну и до потолка если недалеко - бак не вытянется (через верх вынимать).

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 14 сен 2017, 08:55
Gdalex
Спасибо большое. Коаксиала нет - нержавейка в жесткой сцепке вверх через колено (сумбурно описал, но так и есть). До потолка от котла больше метра, так что, думаю, хватит места. Я так понял после детального осмотра, что нужно только открутить снизу гайку с соединительного патрубка и все. Я прав?

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 14 сен 2017, 09:49
Bahus
Кроме гайки патрубка там еще контргайка для фиксации бака на кронштейне. Да вроде и всё.

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 16 сен 2018, 12:20
slavyan007
Добрый день! Вопрос в дополнении к вопросу автора темы: стад проверять расширительные бачки . РБ системы отполения -красный - при откручивании колпачка ниппель начинает шипеть. По РБ горячей воды все ок. Стоит ли беспокоиться и надо что-то делать ? Спасибо

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 16 сен 2018, 13:56
Komyshov
"при откручивании колпачка ниппель начинает шипеть."
Золотник проверить, меняется на автомобильный

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 16 июн 2023, 22:44
Vanidze
Котел Baxi ECO3 280 Fi, стоит дополнительный раcширительный бак TAEN м02 HT-8V (см. фото).
Каким образом проводить замер давления и какое оно должно быть, если давление в СО 1,5 АТМ?
ht_8v.jpg

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 19 июн 2023, 10:51
Bahus
Подпор со стороны теплоносителя должен отсутствовать. По-другому давление правильно не замерить.

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 19 июн 2023, 18:00
Vanidze
т.е. замер производить когда бак ещё не смонтирован?

Как правильно накачать расширительные бачки?

Добавлено: 20 июн 2023, 09:15
Bahus
Либо слить теплоноситель с контура отопления котла и оставить сливной открытым.
После обслуживания бака сливное закрыть, подпитать систему, удалить воздух.