Насосная станцыя и гвс
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
- Откуда: Йошкар Ола
- Мой котел: main 5 24f
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Насосная станцыя и гвс
вкл. душ на полную мощь!температура выставленна. на 35гр. при вкл.крана, при разборе воды из гидробака температура 40-41 как начинает давление падать, вкл-ся насос поднимает давление до 3 атм. температура воды падает 32-35, как быть не очень комфортно что посоветуйте?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Насосная станцыя и гвс
Два пути - организация линии рециркуляции и БК.
Поднять на насосе нижний порог давления , увеличить гидроаккумулятор ,повысить в нем давление , поставить редуктор давления .Наличие обратных клапанов проверить на ГВС и ХВС.
Поднять на насосе нижний порог давления , увеличить гидроаккумулятор ,повысить в нем давление , поставить редуктор давления .Наличие обратных клапанов проверить на ГВС и ХВС.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
- Откуда: Йошкар Ола
- Мой котел: main 5 24f
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Насосная станцыя и гвс
гидробак 24л давление в нём 1.3бар нижний порог 1.5бар. Мне бы бюджетный вариант!. Мне надо поменять гидробак,поднять на насосе нижний порог давления,поставить редуктор давления.Что то одно поможет например: поставить редуктор давления?plehan писал(а): Два пути - организация линии рециркуляции и БК.
Поднять на насосе нижний порог давления , увеличить гидроаккумулятор ,повысить в нем давление , поставить редуктор давления .Наличие обратных клапанов проверить на ГВС и ХВС.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Насосная станцыя и гвс
- это как одну ногу помыл , а другая чистая будет ?demn писал(а): Что то одно поможет
К сожалению полумеры не помогут .
Попробуйте поднять давление нижнее и верхнее - дальше, что получиться .
Лично я использую ( стараюсь ) для ГВС и ХВС насос MQ от грундфос - для коттеджей .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
- Откуда: Йошкар Ола
- Мой котел: main 5 24f
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Насосная станцыя и гвс
А если я подыму нижнее давление 2.5бар,а верхнее 2.8-3 бар(которое стоит сейчас) насос будет чаще вкл.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Насосная станцыя и гвс
тут либо ставить бойлер, либо электроводонагреватель на выходе из котла ГВС..котрый будет сглаживать перепад температуры..больше ничего..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Насосная станцыя и гвс
- если не ошибаюсь насос должен включаться не более 35-38 раз в час , для этого вам хватит и 24 л. бака , но дискомфорт в виде скачкообразного давления . Поэтому бак увеличивать .demn писал(а): А если я подыму нижнее давление 2.5бар,а верхнее 2.8-3 бар(которое стоит сейчас) насос будет чаще вкл.
Но бюджетно вы не получите комфорт - заменив что то одно !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
- Откуда: Йошкар Ола
- Мой котел: main 5 24f
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Насосная станцыя и гвс
Схему подключения бойлера кто скинет? и какой объём?RADAR писал(а): тут либо ставить бойлер, либо электроводонагреватель на выходе из котла ГВС..котрый будет сглаживать перепад температуры..больше ничего..
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2943 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 5 Ответы
- 960 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 7 Ответы
- 2542 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 817 Просмотры
-
Последнее сообщение Kuler
-
- 13 Ответы
- 1084 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя