Насосная станцыя и гвс

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
demn
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
Откуда: Йошкар Ола
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

Насосная станцыя и гвс

Сообщение demn »

вкл. душ на полную мощь!температура выставленна. на 35гр. при вкл.крана, при разборе воды из гидробака температура 40-41 как начинает давление падать, вкл-ся насос поднимает давление до 3 атм. температура воды падает 32-35, как быть не очень комфортно что посоветуйте?
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Насосная станцыя и гвс

Сообщение plehan »

Два пути - организация линии рециркуляции и БК.
Поднять на насосе нижний порог давления , увеличить гидроаккумулятор ,повысить в нем давление , поставить редуктор давления .Наличие обратных клапанов проверить на ГВС и ХВС.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
demn
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
Откуда: Йошкар Ола
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

Насосная станцыя и гвс

Сообщение demn »

plehan писал(а): Два пути - организация линии рециркуляции и БК.
Поднять на насосе нижний порог давления , увеличить гидроаккумулятор ,повысить в нем давление , поставить редуктор давления .Наличие обратных клапанов проверить на ГВС и ХВС.
гидробак 24л давление в нём 1.3бар нижний порог 1.5бар. Мне бы бюджетный вариант!. Мне надо поменять гидробак,поднять на насосе нижний порог давления,поставить редуктор давления.Что то одно поможет например: поставить редуктор давления?
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Насосная станцыя и гвс

Сообщение plehan »

demn писал(а): Что то одно поможет
- это как одну ногу помыл , а другая чистая будет ?
К сожалению полумеры не помогут .
Попробуйте поднять давление нижнее и верхнее - дальше, что получиться .

Лично я использую ( стараюсь ) для ГВС и ХВС насос MQ от грундфос - для коттеджей .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Автор темы
demn
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
Откуда: Йошкар Ола
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

Насосная станцыя и гвс

Сообщение demn »

plehan писал(а):

Попробуйте поднять давление нижнее и верхнее - дальше, что получиться .
А если я подыму нижнее давление 2.5бар,а верхнее 2.8-3 бар(которое стоит сейчас) насос будет чаще вкл.
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5929
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Насосная станцыя и гвс

Сообщение RADAR »

тут либо ставить бойлер, либо электроводонагреватель на выходе из котла ГВС..котрый будет сглаживать перепад температуры..больше ничего..
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Насосная станцыя и гвс

Сообщение plehan »

demn писал(а): А если я подыму нижнее давление 2.5бар,а верхнее 2.8-3 бар(которое стоит сейчас) насос будет чаще вкл.
- если не ошибаюсь насос должен включаться не более 35-38 раз в час , для этого вам хватит и 24 л. бака , но дискомфорт в виде скачкообразного давления . Поэтому бак увеличивать .
Но бюджетно вы не получите комфорт - заменив что то одно !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7

Автор темы
demn
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
Откуда: Йошкар Ола
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

Насосная станцыя и гвс

Сообщение demn »

RADAR писал(а): тут либо ставить бойлер, либо электроводонагреватель на выходе из котла ГВС..котрый будет сглаживать перепад температуры..больше ничего..
Схему подключения бойлера кто скинет? и какой объём?
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2943 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    960 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2542 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    817 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Перегрев на ГВС
    Jonik » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1084 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя