Добрый день!
Хочу подключить термостат Colibri 31 к ECO-5 Compact.
Вроде все понятно, убираю на котле перемычку и подключаю термостат (L-фаза, N - ноль).
Но смущает табличка внутри термостата.
Подключать к контактам 1-2 или 1-3?
Скорее всего 1-2, но что обозначает U в квадрате?
Заранее спасибо!
Подключение комнатного термостата Colibri 31
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение комнатного термостата Colibri 31
U - это, скорее всего user (потребитель). То есть котел в данном случае.
1 и 3 вам надо. При падении температуры пластина термостата выпрямляется, смещает перемычку на 3-й контакт (по стрелке). Тем самым замыкает петлю питания. При достижении установленной температуры пластина сгибается, перемычка возвращается на 2-й контакт. Котел ожидает.
1 и 3 вам надо. При падении температуры пластина термостата выпрямляется, смещает перемычку на 3-й контакт (по стрелке). Тем самым замыкает петлю питания. При достижении установленной температуры пластина сгибается, перемычка возвращается на 2-й контакт. Котел ожидает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Подключение комнатного термостата Colibri 31
На выходных подключил термостат, только к контактам 1-2.
Оказывается, при положении регулятора температуры в пределах от 0 до температуры в комнате контакты 1-3 замкнуты, 1-2 разомкнуты.
При перемещении регулятора в зону выше чем температура в комнате, 1-3 размыкаются, а 1-2 замыкаются и котел включается.
Оказывается, при положении регулятора температуры в пределах от 0 до температуры в комнате контакты 1-3 замкнуты, 1-2 разомкнуты.
При перемещении регулятора в зону выше чем температура в комнате, 1-3 размыкаются, а 1-2 замыкаются и котел включается.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 сен 2018, 17:02
- Откуда: Харьков Ялта
- Мой котел: BAXI EcoFour 24 \ Vaillant 280
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей