Добавлено: 15 июл 2016, 23:07
liver
Котел Baxi Eco Four 24.
Котел работает, греет воду.
Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи.
Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно).
Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит подключил правильно).
Отопительный контур не включается, в чем может быть причина?
Я уже отключал уличный датчик.
Какие условия необходимы для запуска отопительного контура, помимо наличия на экране значка батарее?
Возможно еще что-то необходимо в настройках поменять?
Спасибо.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 16 июл 2016, 14:10
Bahus
Нет. Больше ничего не нужно.
Без термостата запускается?
Не включается отопительный контур
Добавлено: 16 июл 2016, 19:09
liver
Его я не отключал, по причине того, что реле замкнуто и на клемах где ранее была перемычка имеется замыкание(температуру на термостате выставил большую чем есть на данный момент).
Изначально я думал что дело в уличном датчике.
С этими кривыми из инструкции не все так просто, как я понял, грешил на него, но после отключения ничего не изменилось.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 16 июл 2016, 21:19
Bahus
Для исключения термостат все-же треба его отключить. Перемычку на клеммнике поставить, включить режим отопления и выставить выше 60°С. Ну а там видно будет. Мало ли, может кабель перебит, может контакта на клеммнике котла или термостата нема.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 18 июл 2016, 14:44
liver
Вольтметр говорит, что контакт имеется.
Но на всякий случай отключу в выходные.
По результатам отпишусь.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 25 июл 2016, 21:15
liver
Отключил термостат.
Заметил что первый предохранитель сгорел.
Как же котел работал?
Заменил.
Включил котел.
После срабатывания термостата, предохранитель сгорел.
Отключил термостат на всякий случай.
Что за ерунда?
Не включается отопительный контур
Добавлено: 25 июл 2016, 23:52
Bahus
КЗ. Схемку фактического подключения термостата в студию. И модель термостата.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 06 авг 2016, 21:14
liver
Оказалось, китайский термостат не замыкает, а подает 220.
Причем фаза присутствует всегда. Просто не замкнута.
Придется ставить твердотельные реле замыкающее при наличии 220.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 07 авг 2016, 00:40
Bahus
Поэтому схему и просил..
Не включается отопительный контур
Добавлено: 07 авг 2016, 07:12
liver
Вот все что было вместе с термостатом

ну и клемная колодка
L N - питание
L1 N1 - к котлу
T1 T2 - термодатчик
Не включается отопительный контур
Добавлено: 07 авг 2016, 18:46
Bahus
Это другого типа термостат. Он с мозгами и со своим реле.
В нашем же случае нужен термостат, который как выключатель работает.
Такой тоже можно подключить. Где-то темка здесь была....
Не включается отопительный контур
Добавлено: 07 авг 2016, 21:07
liver
Релюшку поставлю.
Думаю этим закрою вопрос термостата.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 30 окт 2016, 19:23
liver
Имею вот такое вот реле:
HHG2-1/250F-22-15A
INPUT 90-250VAC
OUTPUT 15A/240VAC
Замыкает цепь, все как надо, но котел не включает отопление при замкнутой цепи.
Если вместо котла подключить лампочку(в разрыв), то она загорается, релюшка работает.
Замерял вольтаж на клемах котла 1 и 2, скачет то 5 мВ то 10мВ.
Как быть? Другое реле нужно?
Не включается отопительный контур
Добавлено: 30 окт 2016, 19:41
BAXI-Ural
На плате вниз торчит двухштырьковый разъем, на схеме обозначен "комнатный термостат/дистанционное управление".
Замкните штырьки между собой.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 31 окт 2016, 00:19
liver
Эти контакты?
В инструкции про это нет ни слова.
Можно подробнее насчет данного разъема?
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Не включается отопительный контур
Добавлено: 31 окт 2016, 11:05
liver
BAXI-Ural писал(а): На плате вниз торчит двухштырьковый разъем, на схеме обозначен "комнатный термостат/дистанционное управление".
Замкните штырьки между собой.
Реле должно замыкать данные контакты?
Или же реле оставить в клемах 1 и 2, при этом "комнатный термостат/дистанционное управление" замкнуть на постоянной основе?
Не включается отопительный контур
Добавлено: 31 окт 2016, 12:21
BAXI-Ural
liver писал(а): Или же реле оставить в клемах 1 и 2
Они у вас не работают, зачем там что-то оставлять?!
liver писал(а): при этом "комнатный термостат/дистанционное управление" замкнуть на постоянной основе?
Эти контакты "вместо"....
Не включается отопительный контур
Добавлено: 31 окт 2016, 13:35
liver
BAXI-Ural писал(а): Они у вас не работают, зачем там что-то оставлять?!
Эти контакты "вместо"....
Шикарно, в инструкции об этом ни слова нет.
Благодарю за разъяснения, а-то я уже практически отчаялся

Не включается отопительный контур
Добавлено: 31 окт 2016, 13:56
BAXI-Ural
Не говорите "гоп"...

Не включается отопительный контур
Добавлено: 31 окт 2016, 14:11
liver
за юмор зачет

вечером проверю, о результатах отпишусь.
Надеюсь при замыкании данных контактов ничего не коротнет
Отправлено спустя 20 минут 35 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Они у вас не работают, зачем там что-то оставлять?!
Стоп, стоп, стоп, как же не работают, пока не замкнуть клеммы 1 и 2 отопительный контур не включается, как только замыкаем, зажигается горелка и все красиво.
Окончательно запутался.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 31 окт 2016, 15:37
BAXI-Ural
да вы и меня запутали
С премычкой котел на отопление работает?
Не включается отопительный контур
Добавлено: 31 окт 2016, 15:39
liver
Да, работает.
В том-то и дело, мое реле должно выступать в качестве перемычки.
Термостат, который стоит за реле, просто замыкает его, но почему-то ничего не происходит.
На выходе реле замыкает ток 24-220В, может причина в этом?
Не включается отопительный контур
Добавлено: 01 ноя 2016, 15:57
BAXI-Ural
термостат свой подключаете к питающему клемнику котла: L - к коричневому, N - к синему, L1 - 2 контакту пермычки (дальнему от предохранителя), перемычку убрать.
При включении термостата на нагрев, на L1 должно появиться напряжение...
Не включается отопительный контур
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:21
liver
Выходит реле было приобретено зря.
Достаточно подать питание на контакт 2 и котел будет включать подогрев?
Спасибо, как деду до котла, буду пробовать.
p.s. так и не понял, почему реле не работало в моей схеме, оно так же замыкало бы между собой контакты 1 и 2.
термостат стоит за стенкой, с реле было бы гараздо удобнее, прямо у котла за счет диода на реле видно замкнуто оно в данный момент или нет.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:33
BAXI-Ural
L к L, N к N... на рисунке у вас не так...
Если китайцы конечно не накосячили со схемой термостата...
Не включается отопительный контур
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:35
liver
BAXI-Ural писал(а): L к L, N к N... на рисунке у вас не так...
Если китайцы конечно не накосячили со схемой термостата...
мой косяк, принимается.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 04 ноя 2016, 20:19
liver
BAXI-Ural писал(а): термостат свой подключаете к питающему клемнику котла: L - к коричневому, N - к синему, L1 - 2 контакту пермычки (дальнему от предохранителя), перемычку убрать.
При включении термостата на нагрев, на L1 должно появиться напряжение...
стремаюсь подключать таким способом.
все потому, что не 220 на клемах 1 и 2 а 120В.
При подключении реле получаю всего 85В(не знаю почему так), может ли это быть причиной не запуска котла на отопление?
Не включается отопительный контур
Добавлено: 04 ноя 2016, 21:15
BAXI-Ural
Между какими полюсами мерите?
Не включается отопительный контур
Добавлено: 04 ноя 2016, 22:34
liver
Между клема 1 и 2, когда котел включаю, между этими клемами меряю.
Не включается отопительный контур
Добавлено: 05 ноя 2016, 08:56
BAXI-Ural
Что на выходе термостата на L1 относительно N ?