Страница 1 из 1

Baxi ECO Four 24 F на трубах ГВС в котле образуется конденсат в чем дело?

Добавлено: 19 июл 2016, 21:57
igor zhigulin
Добрый вечер.
Столкнулся с проблемой
у меня котел Baxi на гарантии.
Baxi ECO Four 24 F на трубах ГВС в котле образуется конденсат, все в конденсате.
Из-за конденсата постоянно выходит из строя датчик ГВС.
Меняли датчик уже 3 раза. Придут просушат датчик поменяют и все.
У сервиса спрашиваю в чем дело ничего не говорят.
Вернее говорят мы не знаем котел рабочий но где же он рабочий.
До этого котла стоял Baxi Main For и отработал 8 лет никакого конденсата не было.
Я переживаю гарантия до середины сентября.
Подскажите пожалуйста может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Может это заводской брак и специалист из сервисного центра ждет пока кончится гарантия?
И вообще возможно произвести обмен котла на новый?

Baxi ECO Four 24 F на трубах ГВС в котле образуется конденсат в чем дело?

Добавлено: 19 июл 2016, 22:12
RADAR
Конденсат бывает при пользовании водой, если для эксперимента сутки без гвс посидите и конденсат никуда не делся, то это не конденсат..

Baxi ECO Four 24 F на трубах ГВС в котле образуется конденсат в чем дело?

Добавлено: 20 июл 2016, 01:46
Bahus
Сомнительно. Скорее травит откуда-то. Вот такой проблемы не возникало ни разу.
Температура входной холодной воды какая?
С другой стороны - да не хай меняют. Гарантия на замененную деталь 1 год. А там уже представители вопросы о компетентности товарищей начнут задавать. :)

Baxi ECO Four 24 F на трубах ГВС в котле образуется конденсат в чем дело?

Добавлено: 20 июл 2016, 16:56
igor zhigulin
вчера ради эксперимента перекрыл краны ГВС под котлом. Утром посмотрел конденсата нет.

Когда не пользуемся ГВС(т.е. смесители закрыты) все в конденсате.
Все трубы ГВС мокрые. Может правда травит?

Baxi ECO Four 24 F на трубах ГВС в котле образуется конденсат в чем дело?

Добавлено: 20 июл 2016, 17:31
RADAR
igor zhigulin писал(а): вчера ради эксперимента перекрыл краны ГВС под котлом. Утром посмотрел конденсата нет.

Когда не пользуемся ГВС(т.е. смесители закрыты) все в конденсате.
Все трубы ГВС мокрые. Может правда травит?
т.е. краны под котлом перекрыты - сухо, далее вы открываете краны под котлом и не пользуясь ГВС трубы становятся мокрыми? - правильно понял или нет?

Baxi ECO Four 24 F на трубах ГВС в котле образуется конденсат в чем дело?

Добавлено: 20 июл 2016, 23:12
igor zhigulin
Именно так, все правильно поняли

Baxi ECO Four 24 F на трубах ГВС в котле образуется конденсат в чем дело?

Добавлено: 20 июл 2016, 23:15
RADAR
тогда это течь где-то однозначно..