Подскажите по подключению к дымоходу котла с открытой камерой
Подскажите по подключению к дымоходу котла с открытой камерой
Добрый день.
Приобрели котле Eco Four 24, в замен умершего нашего напольного котла.
Имеется кирпичная труба.
На данный момент по требованию пожарника установили муфту асбестовую в трубу.
Вопрос в том какое колено брать на котел - мама или папа?
И есть ли какие ограничения по высоте входа в трубу относительно котла, т.е. имеется ввиду - можно ли сразу поставить колено?
Заранее благодарен за ответ.
з.ы. и может кто подскажет лучший вариант колена в данном случае ...имеется ввиду ссылку на магазин, если тут на форуме такое допускается.
Приобрели котле Eco Four 24, в замен умершего нашего напольного котла.
Имеется кирпичная труба.
На данный момент по требованию пожарника установили муфту асбестовую в трубу.
Вопрос в том какое колено брать на котел - мама или папа?
И есть ли какие ограничения по высоте входа в трубу относительно котла, т.е. имеется ввиду - можно ли сразу поставить колено?
Заранее благодарен за ответ.
з.ы. и может кто подскажет лучший вариант колена в данном случае ...имеется ввиду ссылку на магазин, если тут на форуме такое допускается.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Подскажите по подключению к дымоходу котла с открытой камерой
- производитель следуя рекомендациям из паспорта не накладывает обязательные требования к такому дымоходу ,к его обустройству .Danila писал(а): И есть ли какие ограничения по высоте входа в трубу относительно котла, т.е. имеется ввиду - можно ли сразу поставить колено?
Читайте здесь -СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Подскажите по подключению к дымоходу котла с открытой камерой
Нельзя. По российским нормам должен быть начальный разгонныйвертикальный участок не менее 50 см.Danila писал(а): И есть ли какие ограничения по высоте входа в трубу относительно котла, т.е. имеется ввиду - можно ли сразу поставить колено?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Подскажите по подключению к дымоходу котла с открытой камерой
- сейчас почти все изменили , какой действующий норматив обязывает ?????BAXI-Ural писал(а): Нельзя. По российским нормам
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Подскажите по подключению к дымоходу котла с открытой камерой
Документ ВДПО "ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ"
п.4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими трубами.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.
п.4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими трубами.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Подскажите по подключению к дымоходу котла с открытой камерой
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением президиума
ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ
СОГЛАСОВАНО
Письмо Управления
госпожнадзора МЧС России
от 10.03.2006 г. № 19/ц-17/439 СОГЛАСОВАНО
Письмо Ростехнадзора России
от 18.11.2005 г. № 11-10/3680
УДК 614.841.33
ББК 38625
П69
Редакционная коллегия: Г.П. Микитась, В.И. Сидорук, А.А. Феоктистов, С.А. Пальчиков.
В этой редакции нет такого пункта !
Повторю обязывает - действующий норматив ! Данный документ является рекомендуемым .
Обязывающие указаны ( их части ) в ПП №1521 !
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением президиума
ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ
СОГЛАСОВАНО
Письмо Управления
госпожнадзора МЧС России
от 10.03.2006 г. № 19/ц-17/439 СОГЛАСОВАНО
Письмо Ростехнадзора России
от 18.11.2005 г. № 11-10/3680
УДК 614.841.33
ББК 38625
П69
Редакционная коллегия: Г.П. Микитась, В.И. Сидорук, А.А. Феоктистов, С.А. Пальчиков.
В этой редакции нет такого пункта !
Повторю обязывает - действующий норматив ! Данный документ является рекомендуемым .
Обязывающие указаны ( их части ) в ПП №1521 !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции