ECO Four 1.24F подключение бойлера

Добавлено: 26 июл 2016, 14:29
liner.mgn
Добрый день!
Заказал котёл ECO Four 1.24 F, у нас жёсткая вода поэтому горячую воду хотел сделать через бойлер.
Я не специалист по отопительным системам, пока тяжело даётся понимание как это работает поэтому прошу консультацию:
везде написано что возможно подключение бойлера для этого типа котла, когда покупал несколько раз просил чтобы было с возможностью подключения бойлера.
Но сейчас стал читать инструкцию - написано что есть 2 типа такого котла:
03 = котел с внешним бойлером
04 = одноконтурный котел (только отопление)
Позвонил, попросил уточнить какой же мне продали - продали я так понял тип 04. Но сказали что так как у вас будут ещё тёплые полы комплект для бойлера мне не нужен (туда входит я так понял клапан который пускает воду для подогрева бойлера и датчик из бойлера), если грамотные сантехники будут они как-то это подключат через гидрострелку. Но мне колхоза очень не хочется в отоплении и не хочется каких-то лишних элементов в системе отопления.
Я как себе представлял что зимой работает отопление и параллельно бойлер подогревается, а летом отопление выключено но котёл по датчику сам периодчески включается и подогревает воду в бойлере, но это всё в котле находится без дополнительных элементов и он этим управляет. Я правильно всё понимаю как это работает? Можно ли это настроить без комплекта подключения или всё-таки он нужен обязательно? Настоять чтобы мне котёл вместе с ним поставили, или этот комплект потом можно будет докупить и точно-так же доустановить в котёл?

ECO Four 1.24F подключение бойлера

Добавлено: 26 июл 2016, 20:16
garry
Это f параметры, на заводе стоит 04, купите комплект подключения бойлера, подключите, выставите в меню платы 03. Комплект обязателен, после гидрострелки подключать не рекомендую.

ECO Four 1.24F подключение бойлера

Добавлено: 26 июл 2016, 22:12
Bahus
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=4340

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Модель маленько другая, но смысл тот же. И вообще на форуме много на эту тему.

ECO Four 1.24F подключение бойлера

Добавлено: 27 июл 2016, 12:27
liner.mgn
Про комплект понял, спасибо! А как летом работает связка котёл-бойлер? Он на каком-то минимальном режиме всегда работает, или периодически включается для подогрева бойлера и после нагрева до заданной температуры выключается?

ECO Four 1.24F подключение бойлера

Добавлено: 27 июл 2016, 14:20
Bahus
Включен режим лето.
Температура на датчике отопления игнорируется (кроме режима антизаморозки).
Котел работает только по запросу датчика в бойлере (когда там температуру нужно поднять). Именно для этого трехходовой вывешивают. Один выход на змеевик бойлера, другой - подача отопления.
Естественно это все хозяйство должно быть ПЕРЕД стрелкой.

ECO Four 1.24F подключение бойлера

Добавлено: 27 июл 2016, 14:26
liner.mgn
Спасибо большое!

ECO Four 1.24F подключение бойлера

Добавлено: 05 сен 2016, 08:21
liner.mgn
Если у меня бойлер, радиаторное отопление и тёплые полы, можно ли в данной схеме (при подключении бойлера через трехходовой) обойтись без гидрострелки на тёплые полы и радиаторы, чтобы не устанавливать дополнительный насос на радиаторы, а использовать насос в котле. Для тёплых полов конечно насос дополнительный нужен. Как это сделать когда нет бойлера понятно и как подключить бойлер когда нет тёплого пола тоже понятно - в инструкции к котлу есть схема, а как правильно подключить узел тёплых полов в случае с бойлером, как он будет работать в случае если котёл переключился на бойлер, то есть подача ушла в бойлер получается?
У меня дом небольшой 100м2, два этажа по 50м2, не хочется сложную систему.

ECO Four 1.24F подключение бойлера

Добавлено: 05 сен 2016, 09:44
plehan
liner.mgn писал(а): радиаторное отопление и тёплые полы, можно ли в данной схеме (при подключении бойлера через трехходовой) обойтись без гидрострелки на тёплые полы и радиаторы, чтобы не устанавливать дополнительный насос на радиаторы, а использовать насос в котле.
-да можно при выполнении одного существенного условия , ваша система должна отвечать встроенному насосу в котле то есть удовлетворять такие характеристики- напор и расход ! В данной схеме насос на ТП обязателен ,как и смесительный узел это не усложнение системы ,а ее правильный тепловой и гидравлический режим работы . А также при подключении ТП через коллектор наличие обратных клапанов на смес. узле теплого пола и на котле !