Допустимая длина горизонтального участка коаксиального дымохода.
Добавлено: 02 авг 2016, 15:10
Собираюсь устанавливать котел BAXI LUNA Duo-tec 1.12. Длина запланированного коаксиального дымохода Ø 60/100 mm будет 6м.
В "Руководстве по установке и эксплуатации" на этот котел в Секции-D указано, что длина горизонтального участка может быть до 10м. Но специалист из газовой службы, который будет подписывать акт ВДПО, утверждает, что согласно СНИПам/ГОСТам длина горизонтального участка не должна превышать 3м. В СП 42-101-2003 пункт Г.22 "ПРИЛОЖЕНИЯ Г" гласит то же самое - "Г.22 Длину горизонтального участка дымового канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену следует принимать не более 3 м". Но я предполагаю, что это касается обычных дымоходов с естественной тягой.
Существует ли какой-то нормативный документ, который разрешает устанавливать дымоход согласно требованиям производителя газового оборудования?
В "Руководстве по установке и эксплуатации" на этот котел в Секции-D указано, что длина горизонтального участка может быть до 10м. Но специалист из газовой службы, который будет подписывать акт ВДПО, утверждает, что согласно СНИПам/ГОСТам длина горизонтального участка не должна превышать 3м. В СП 42-101-2003 пункт Г.22 "ПРИЛОЖЕНИЯ Г" гласит то же самое - "Г.22 Длину горизонтального участка дымового канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену следует принимать не более 3 м". Но я предполагаю, что это касается обычных дымоходов с естественной тягой.
Существует ли какой-то нормативный документ, который разрешает устанавливать дымоход согласно требованиям производителя газового оборудования?