Страница 1 из 1

Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом

Добавлено: 20 авг 2016, 16:01
vitaly00
Добрый день, уважаемые Гуру!

Снизилось давление ХВС на входе в квартиру до 2 бар, котел стал перегревать воду на ГВС. Поставил на входе в дом повысительный насос VPA 15-90G с +1 атмосферой. Котел перестал бесконтрольно повышать температуру, но теперь после выключения горячей воды насос подкачки ХВС начинает тактовать и не успокаивается до его отключения. В самом котле тоже щелкает реле и видимо тоже запускается насос на подачу.

Подскажите, что можно сделать в данной ситуации?

Спасибо!

Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом

Добавлено: 20 авг 2016, 20:24
plehan
У этого типа насоса имеется датчик протока воды , то есть он срабатывает на движение воды при расходе !
Либо у вас утечка , например в унитазе или неисправность этого датчика !
Еще там есть три режима авто , выкл. , постоянно . Должно быть авто !

Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом

Добавлено: 20 авг 2016, 20:44
vitaly00
После экспериментов выяснилось, что если кран закрывать плавно, то насос не тактует. Может обратный клапан перед насосом надо поставить? У меня не стоит.

Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом

Добавлено: 20 авг 2016, 20:45
plehan
vitaly00 писал(а): Может обратный клапан перед насосом надо поставить? У меня не стоит.
- Зачем ?

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
У меня скоро тоже предстоит ставить подобного типа насос , но я поставлю UPA 15-90 от Грунфос !

Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом

Добавлено: 21 авг 2016, 01:44
Bahus
Это не проблема котла, поэтому все вопросы к производителю насоса.
Хотя ИМХО могу сказать. Точнее подтвердить. Это Реле не так настроено.