Страница 1 из 1

EcoFour 24 + Premier Plus

Добавлено: 29 авг 2016, 00:13
Alexander B
Пытаюсь заставить работать совместно двухконтурный котел EcoFour 24 и бойлер Premier Plus.
/именно такой набор, скажем спасибо "предшественникам"/

Между котолом и бойлером установлен трехходовый клапан, который должен переключать поток между контуром отопления и теплообменником бойлера.

В субботу почитал инструкцию к котлу, поглядел на картинку и вроде бы все было понятно. А полез с отверткой и полезли вопросы, ответы на которые в инструкции найти не смог:

1) Правильно ли я понимаю, что для превращения двухконтурного Eco4 в одноконтурный необходимо и достаточно:
- переключить провода привода трехходового клапана вторичного контура на трехходовой бойлера
- переключить провода датчика температуры вторичного контура на датчик бойлера (поставить клемник для удобства)
- выставить значиние F03 = 03
?

2) Есть ли в бойлере Premier Plus штатный датчик температуры и если есть как к нему подключиться? Если нет, то как задействовать термостат в связке с Eco4?

3) Что делать с вторичным теплообменником после запуска бойлера? Просто отключить трехходовой или каким-то образом консервировать/глушить/демонтировать?

EcoFour 24 + Premier Plus

Добавлено: 29 авг 2016, 11:30
BAXI - Volga
Не понятно зачем был взят 2-х контурный котёл если предполагалось подключение бойлера?
1. У вас должен быть внешний 3-х ходовой с приводом, вот этот привод и нужно завести на плату. А вот тот привод который внутри котла необходимо отключить. Но сделать это нужно правильно - необходимо зафиксировать положение 3-х ходового в режиме отопления. Для этого в момент работы котла на отопление необходимо отключить котёл из сети - вынуть вилку из розетки. Привод должен остаться на клапане!!!!!Далее отсоединить питание внутреннего привода от платы, а на плату подключить привод внешнего 3-х ходового.
2. Необходимо приобрести датчик для бойлера KHG 71407681* и вставить его в колбу бойлера где стоит термостат. Подключить датчик на плату.
3.Переключить параметр F03 на значение 05

EcoFour 24 + Premier Plus

Добавлено: 29 авг 2016, 12:12
Alexander B
Андрей, спасибо за ответ. Понял почти всё :)

Хотелось бы уточнить два момента:
1) получается, взаимодействие данного котла с бойлером через штатный термостат не рекомендуется?
2) параметр F03 в инструкции на котел для подключения бойлера указано значение 03, а Вы пишете 05. Это не опечатка?

Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
P.S. двухконтурный котел появился сильно раньше, а сейчас тут семья с четырьмя детьми и горячей воды стало не хватать.
А у приглашенного для реконструкции "сантехника" квалификации для переключения котла не хватило. Вот пытаюсь разобраться.

EcoFour 24 + Premier Plus

Добавлено: 29 авг 2016, 14:22
Bahus
У вас установлен комплект для подключения бойлера к EcoFour или вообще стороннего производителя трехходовой?

EcoFour 24 + Premier Plus

Добавлено: 29 авг 2016, 14:26
Alexander B
По-видимому, стороннего. На коробке привода надпись "enolgas".

EcoFour 24 + Premier Plus

Добавлено: 29 авг 2016, 15:20
Bahus
тогда было бы здорово почитать инструкцию на него

EcoFour 24 + Premier Plus

Добавлено: 30 авг 2016, 10:51
Alexander B
Инструкция:
инструкция чб.JPG

Данные комплекта на коробке:
коробка.JPG

Наклейка на корпусе привода - схема подключения
схема.JPG

Подключаю три провода (синий зеленый коричневый) аналогично приводу крана вторичного контура, остальные изолирую.
Если перепутаю направление на отопление и бойлер - поменяю местами зеленый и коричневый.