Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Добрый день!
Для предыстории вот моя тема выбора оборудования http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4382.
Раннее планировал использовать напольный котел, но сейчас смотрю в сторону LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН PREMIER Plus 300 +Комплект с мотором трехходового клапана+ Датчик температуры воды контура ГВС.
Подскажите уважаемые при такой схеме обвязки нужна ли мне гидрострелка или можно обойтись.
Для предыстории вот моя тема выбора оборудования http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4382.
Раннее планировал использовать напольный котел, но сейчас смотрю в сторону LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН PREMIER Plus 300 +Комплект с мотором трехходового клапана+ Датчик температуры воды контура ГВС.
Подскажите уважаемые при такой схеме обвязки нужна ли мне гидрострелка или можно обойтись.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Так-то стрелка никогда не помешает. Здесь, думаю можно обойтись и без нее.
ЗЫ. На чертеже неправильно отрисовано в части БКН. Подача отопления должна быть отрисована змеевиком внутри бойлера и втыкаться в обратку. А то у вас подача системы отопления плавно переходит в систему ГВС, а обратка в систему ХВС
ЗЫ. На чертеже неправильно отрисовано в части БКН. Подача отопления должна быть отрисована змеевиком внутри бойлера и втыкаться в обратку. А то у вас подача системы отопления плавно переходит в систему ГВС, а обратка в систему ХВС
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Да, все верно, просто не смог в программе змеевик отобразить.Bahus писал(а):
ЗЫ. На чертеже неправильно отрисовано в части БКН. Подача отопления должна быть отрисована змеевиком внутри бойлера и втыкаться в обратку. А то у вас подача системы отопления плавно переходит в систему ГВС, а обратка в систему ХВС
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Добрый день!
Сегодня произвел предоплату за котел, так как моей модели нет в наличии, мне выдали накладную в которой указали датчик под номером 8434260.
Почитал за него, везде пишут для моделей котлов Slim 2.
Подскажите он подойдет или произвести замену?
Сегодня произвел предоплату за котел, так как моей модели нет в наличии, мне выдали накладную в которой указали датчик под номером 8434260.
Почитал за него, везде пишут для моделей котлов Slim 2.
Подскажите он подойдет или произвести замену?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Правильно. Потому что этот датчик с завода идет только в двухконтурных Слимах (ну и в комплектах "эмалированных" бойлеров UB). В остальных котлах датчики ГВС или резьбовые (другой артикул), либо по факту отсутствуют и покупаются дополнительно.
Слимы используют "белую" кривую характеристику датчика. Luna-3 тоже. Сильно не проверял, но если будет PremierPlus и Luna-3, вроде все нормально получается.
Слимы используют "белую" кривую характеристику датчика. Luna-3 тоже. Сильно не проверял, но если будет PremierPlus и Luna-3, вроде все нормально получается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Ещё вопрос можно!Bahus писал(а): Правильно. Потому что этот датчик с завода идет только в двухконтурных Слимах (ну и в комплектах "эмалированных" бойлеров UB). В остальных котлах датчики ГВС или резьбовые (другой артикул), либо по факту отсутствуют и покупаются дополнительно.
Слимы используют "белую" кривую характеристику датчика. Luna-3 тоже. Сильно не проверял, но если будет PremierPlus и Luna-3, вроде все нормально получается.
Мне на фирме продали мотор клапана вот с таким кодом БКН буду ставить позже, поэтому сразу и не глядел. Я так понимаю мне нужно будет провода самому изготавливать, искать подходящие фишки.
Или лучше попросить поменять мотор??
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Та же песня. Мотор из запчастей. Поэтому и без кабеля, хоть и тот, который нужен. А вам надо было из аксессуаров. Весь набор с приводом, кабелем и датчиком имеется одной позицией. А вам это все по запчастям продают. И по деньгам зело дороже наверняка.
Пусть теперь отдельно кабель везут
Пусть теперь отдельно кабель везут
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Подскажем! Если вы подскажите требуемый номинальный объемы циркуляции и потери напора в СО при этой циркуляции...Zepo2010 писал(а): Подскажите уважаемые при такой схеме обвязки нужна ли мне гидрострелка или можно обойтись.
А если короче, - если разводка сделана без заужений то должно хватить...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Всем, добрый день или добрый вечер! Прошу знатоков рассмотреть схему отопления и ГВС с использованием бойлера косвенного нагрева. По неопытности возникли следующие вопросы: 1. Для обогрева помещений планируется применять ТП. На каждом этаже установлен насосно-смесительный узел. Максимальная высота подъема воды до НСУ составляет 5 м. Необходимо ли устанавливать дополнительные подпорные насосы с учетом установленного насоса в котле? 2. С учетом того, что в котле имеется встроенный расширительный бак необходимо ли устанавливать расширительные баки на линиях циркуляции теплоносителя отопления и нагрева бойлера? 3. И в целом по схеме прошу конструктивной критики
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Инструкцию к котлу на стр. 24 (раздел 26) открой и внимательно рассмотри, для начала (про бойлер).
Ты гидрострелку неосознанно нарисовал или намеренно?angrydemon писал(а): ↑10 авг 2023, 15:52Необходимо ли устанавливать дополнительные подпорные насосы с учетом установленного насоса в котле?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Почему обратка змеевика бочки втыкается в ХВС? В обратку отопления нужно. Зачем два внешних бака в СО? Если родного бака не хватает (в 31 Луне 10 литров бак), тогда внешний нужен. Самая примитивная формула - объём теплоносителя делим на 10, получаем общий объём экспанзоматов. Это если вода. Если антифриз, то полученную цифру нужно увеличить. На 20%, если не ошибаюсь.
ХВС-ГВС не смотрел ещё
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Бак и ГБ бойлера лучше поставить между бочкой и обратным клапаном на ХВС.
Чего за идея с трёхходом между ГВС и ХВС? Уберите нафиг. Холодная сама по себе, горячая сама по себе. Температура задаётся на котле, по необходимости разбавляется на смесителе.
ХВС-ГВС не смотрел ещё
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Бак и ГБ бойлера лучше поставить между бочкой и обратным клапаном на ХВС.
Чего за идея с трёхходом между ГВС и ХВС? Уберите нафиг. Холодная сама по себе, горячая сама по себе. Температура задаётся на котле, по необходимости разбавляется на смесителе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Спасибо большое за ответ!
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Отправлено спустя 49 минут 34 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Общая протяженность трубы теплого пола 1200 м + трубы контуров. Примерно объем теплоносителя 160 л
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Я правильно понимаю, вместо предохранительного клапана? Расширительный бак тоже переносить на подачу воды в бойлер?
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
В целях экономии и постоянства температуры в контуре ГВС на бойлере планирую поддерживать 70С в ГВС 50 С.
Отправлено спустя 49 минут 34 секунды:
Осознанно с учетом разности объема теплоносителя по контурам цокольного этажа, первого и второго а, также контура отопления батареями
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Спасибо, прочитал! Схему изменил
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Ну вот 8 литрового должно хватить. А лучше поставить 18 или 24 литра, если место позволяет. Если котловой помрёт, завсегда внешний полностью поможет. И обслуживать внешний попроще.
Это, в целом, история субъективная. Мне кажется обычно на входе в бочку это всё монтируют. Хотя особой разницы не вижу. Главное, чтобы у горячей воды из бочки был всегда беспрепятственный доступ к баку для компенсации расширения.angrydemon писал(а): ↑11 авг 2023, 09:33 Расширительный бак тоже переносить на подачу воды в бойлер?
Сомнительная экономия, но дело хозяйское, как говорится. Обычно в бочке ставят 60 градусов и пользуются смесителем как из обычной центральной системы ГВС.angrydemon писал(а): ↑11 авг 2023, 09:33 В целях экономии и постоянства температуры в контуре ГВС на бойлере планирую поддерживать 70С в ГВС 50 С.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
По подаче теплоносителя от гидрострелки подскажите, нужны ли насосы подпорные если на каждом этаже установлены насосно-смесительные узлы в коллекторах теплого пола?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
В таком случае должен был понять, что котловой насос работает исключительно на гидрострелку, а при работе на ГВС - только на бойлер. Никакой теплоноситель по этажам он не распихивает (изучи работу гидрострелки). Вот тебе наглядно /viewtopic.php?p=63119#p63119 там не мало полезного собрано.
В твоём "насосно-смесительном узле" не вижу насоса.
Из гидрострелки в коллектор СО (Системы Отопления) теплоноситель должен чем-то подаваться/забираться, не?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Это я понимаю. Насосы установлены на смесительных узлах по этажам. Так и вопрос в том будут ли они обеспечивать циркуляцию в подаче и обратке до смесительного узла или насосы должны быть установлены на гидрострелке?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Насос смесительного узла обеспечивает циркуляцию по контуру теплых полов. От основного коллектора до гребёнки тёплых полов они гонять не будут.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Тогда подскажите на сколько в моей схеме отопления целесообразно применять гидрострелку? Может достаточно коллектора и как я понимаю циркуляция теплоносителя будет осуществляться насосом котла?
Дом площадью 250 м2 объем 800 м3
Дом площадью 250 м2 объем 800 м3
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Да поручи ты уже это дело профессионалам! Раз уж сам совершенно не разбираешься в принципах работы СО и её компонентов, пока не налепил несуразицы, которую потом сильно дорого будет переделывать.
Теплые полы и батареи без гидрострелки не монтируют (сам ищи почему). На подаче из котла к гидрострелке обратные клапана не ставят. Циркуляционный насос на обратке из контура батарей ставить нельзя (сам ищи почему), а вот из гидрострелки в коллектор - нужно.
На халяву схему хочешь найти - ищи, в интернете много специализированных сайтов, где всё разжевывают.
Теплые полы и батареи без гидрострелки не монтируют (сам ищи почему). На подаче из котла к гидрострелке обратные клапана не ставят. Циркуляционный насос на обратке из контура батарей ставить нельзя (сам ищи почему), а вот из гидрострелки в коллектор - нужно.
На халяву схему хочешь найти - ищи, в интернете много специализированных сайтов, где всё разжевывают.
-