Сообщение sheriff »

У меня вопрос Котел Луна 3 давление упало до 08 хочу подкачать расширительный бак до 1 атм.Обязательно ли закрывать краны подача-обратка и сливать воду с котла(по правилам надо сливать ) или можно как то иначе?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10382
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Подкачка давления

Сообщение Bahus »

обязательно

Отправлено спустя 57 секунд:
Во время накачки оставить сливной кран в открытом положении.