Страница 1 из 1
Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?
Добавлено: 07 сен 2016, 11:22
subagood
Приветствую всех!
Может уже было, я не нашел, потому спрошу.
Есть Baxi Luna Dua-tec+ 28. Устанавливаться будет на "уличную" деревянную стену в брусовом доме. В каком месте сверлить дырку в брусе - все равно, поэтому самым оптимальным решением вижу - выход прямо над котлом выходит на улицу. То есть, Г-образный переходник втыкается практически в стену, дальше идет труба 1м (толщина бруса примерно 25см).
Но я что-то не нашел в доке такого варианта подключения - там все идет вбок и указывается, насколько далеко оно так может идти.
Такой простой вариант подключения имеет места быть или я чего-то не понимаю?
Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?
Добавлено: 07 сен 2016, 14:17
Alex-BAXI
Можно, главное чтобы наклон дымохода был в сторону котла.
Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?
Добавлено: 07 сен 2016, 14:20
subagood
Alex-BAXI писал(а): Можно, главное чтобы наклон дымохода был в сторону котла.
Вот спасибо!
Про наклон я уже в доке вычитал (да и на форуме читал). 5см на метр

Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?
Добавлено: 07 сен 2016, 19:17
Bahus
Можно. Стандартная схема. Почему ее нет в каталоге - вопрос другой.
Высота снаружи регламентируется. Везде почему-то разная, поэтому слишком низко над землей не вешайте. Диапазон вроде от 1.5 до 2.5 м от поверхности. А вообще это вроде в СНиПе где-то должно быть четко. Но от региона к региону надзор придумки придумывает.
Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?
Добавлено: 07 сен 2016, 20:51
BAXI - Volga
раньше в инструкциях была вот такая картинка
Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?
Добавлено: 07 сен 2016, 21:01
plehan
Андрей - этот схематичный рисунок привязан к какому СП действующий в РФ ?
Bahus писал(а): Диапазон вроде от 1.5 до 2.5 м от
- есть требование рекомендуемое в приложении Г СП 42-101-20003 и там не ниже 2м ,я так думаю это связано с возможностью занесения снегом если ниже опускать , хотя есть регионы где 2 м. от земли снега не показатель ! .Данная норма рекомендуемая , если производитель укажет что можно ниже я считаю руководствоваться необходимо паспортом на котел !
Но в связи с глобальными изменениями этот СП не вошел в обязательный перечень национальных стандартов для проектирования !
Сейчас все сводится к паспорту на котел - соответственно надо чтобы такая схема сразу за стену присутствовала .ИМХО
Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?
Добавлено: 08 сен 2016, 09:31
BAXI - Volga
Рисунок скорее всего даёт общее понимание как должно быть.
А в остальном я абсолютно согласен. Я тоже всегда ссылаюсь на СП 42 приложение Г