Страница 1 из 1

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Добавлено: 16 сен 2016, 16:48
Антон88
Добрый день, коллеги. Раздел АТМ давно не делал (около 5 лет), и раньше делал все по заданию ТМ с выбранными расходомерами, теплосчетчиками датчиками и т.д. Сейчас нужно срочно сделать раздел АТМ для котельной из 3 котлов: Slim HPS 1.80( 2шт.) и Slim 2.300i (1 шт.)
Для управления данной системой хочу использовать блоки управления RVA 43.222 (вычитал про них в РЭ котлов Slim HPS 1.80), а вот для котла Slim 2.300i никаких контроллеров не указано. Вопрос с помощью каких приборов объединить данные котлы в каскад?
Ещё имеется несколько контуров, прилагаю схему ТМщика и его задание:
1. Котлы работают в каскаде, включаясь в работу поочерёдно от большего к меньшему при понижении температуры ниже требуемой в котловом контуре.
2. Индивидуальные насосы котлов Slim HPS 1.80 управляются встроенной котловой автоматикой (вкл./выкл).
3. Встроенный насос котла Slim 2.300i управляется собственной автоматикой. Периодически насос переключается на нагрев встроенного бойлера.
4. Погодозависимое управление (датчик наружной температуры на улице) работой систем отопления производится регулирующим клапаном с электроприводом. Клапан управляется контроллером (единый на все системы).
5. Регулирование параметров системы вентиляции осуществляется в приточной системе (клапаном).
6. Контур ГВС и технологии контролируется датчиком температуры в накопительном баке. При нагреве до нужных параметров насосы отключаются.
7. Насосы систем настраиваются один раз при пуско-наладочных работах по постоянному или переменному перепаду давлений.
8. По просьбе заказчика возможна установка датчиков температуры или давления.

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Добавлено: 17 сен 2016, 17:07
BAXI-Ural
Вообще-то удивляет применение разнотипных котлов в каскаде. Я бы рекомендовал либо 2 Slim HPS 1.99, либо 3 Slim 1.620... И дешевле и "правильнее". Особенно с учетом того, что есть и основной бойлер.
Ну разве что завалялся Slim 2.300i и его надо спихнуть ;)

Удивляет и использование двух линий и двух насосов на загрузку бойлера, - ну, хоть обратку то можно было сделать единой... А по мне змеевики надо подключить либо последовательно (так проще, но несколько теряем мощность), либо параллельно (надо балансировать потоки)...

Контура отопления у вас регулируются двухходовыми клапанами, а подмес осуществляется через байпас с обратным клапаном (вообще зачем? все равно нет возможности обратного потока!). Я бы рекомендовал использовать обычные трехходовики...

Что же до автоматизации, то мы рекомендуем обычно контроллеры "Кромшредер" серии Е8. Можно подобрать под любой функционал, если не хватает одного, то легко можно расшириться дополнительным...

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Добавлено: 19 сен 2016, 08:37
Антон88
Спасибо за ответ. Раздел ТМ делался человеком со "стороны", его решение уже согласовано и котлы возможно уже купили. Будут ли принятые котлы работать каскадом при использовании "Кромшредеров"?

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Добавлено: 19 сен 2016, 10:16
BAXI-Ural
Котлы управляются "сухими контактами" как на "Кромшредере" так и "Сименсе".

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Добавлено: 19 сен 2016, 13:21
Антон88
Проект получается не совсем типовой, не подскажите как управлять всеми насосами. Смотрю модель E8.4401 там только тремя насосами может управлять, какой прибор нужен что бы управлять насосами?

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Добавлено: 19 сен 2016, 13:34
BAXI-Ural
Как я уже писал, если не хватает функционала одного контроллера (Е8.4401) то к нему может быть добавлен дополнительный Е8 по шине BUS...

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Добавлено: 19 сен 2016, 13:44
Антон88
Спасибо! Разобрался

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Добавлено: 20 сен 2016, 08:16
garry
И оно реально работает, у нас много их стоит и со слимами и с пауэрами и с лунами. Раз настроил и все, но не без колдовства.

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Добавлено: 20 сен 2016, 09:25
Антон88
С управлением котлами разобрался. А вот управление насосами отопления каким лучше выполнить контроллером?