baxi main 24 fi высокое давление на манометре

Добавлено: 18 сен 2016, 23:28
karel54
Всем доброй ночи!
Подскажите как избавиться от систематического роста давления в котле baxi main 24fi
давление с 1.5 до 3 бар ростет за пару часов, приходится периодически сливать воду .
Приходил представитель обслеживающей организации, деньги взял
, а диагноз не поставил , сказал что неисправен теплообменник или кран заполнения системы отопления
Подскажите как определить что имеено неисправно.

baxi main 24 fi высокое давление на манометре

Добавлено: 18 сен 2016, 23:36
RADAR
темы есть - поиск в помощь..

baxi main 24 fi высокое давление на манометре

Добавлено: 19 сен 2016, 01:26
Bahus
У Мэйна кран дубовый, не то что Мэйн4. За такое время, считаю, теплообменник нужно бы и поменять.

baxi main 24 fi высокое давление на манометре

Добавлено: 19 сен 2016, 08:09
garry
Перекрыть кран холодной воды под котлом, если поможет, и давление не будет расти, менять теплообменник тогда.

baxi main 24 fi высокое давление на манометре

Добавлено: 19 сен 2016, 11:52
karel54
Спасибо за ответ!
подскажите артикул детали (теплообменника) и возможно ли поменять собственноручно не вызывая обслуживающую организацию

baxi main 24 fi высокое давление на манометре

Добавлено: 19 сен 2016, 14:04
Bahus
616170. Если руки не из зада растут - можно и самому поменять.