baxi eco compact нет отопления
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
Добрый день. Наступает зима. Решил включить отопление. Тишина. Т.е. ни ошибок ни восклиц.знаков. просто тишина. Значок батареи горит. С гвс все в норме. Подскажите куда копать. Такое ощущение как будто стоит датчик уличной темп, и не даёт включиться котлы. Его нет. Два провода просто откусаны лежат возле платы. Жду предложений.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
два красных провода в термоусадке. Вопрос: где должна стоять перемычка?. Единственно куда я лез, это чистил оба теплообменника после зимнего периода, все. Ничего не мог зацепить вроде бы.фото не мое. содрал на сайте baxiprofi. но плата от моего котла
Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
забыл сказать. Летом был скачок напряжения. Умерла стир машинка. отремонтировал. Котел работал на гвс поэтому и подумать не мог проверить котел на отопление.
Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
забыл сказать. Летом был скачок напряжения. Умерла стир машинка. отремонтировал. Котел работал на гвс поэтому и подумать не мог проверить котел на отопление.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi eco compact нет отопления
На входной колодке питания (на фото в коробе слева) должна быть перемычка из провода желтого цвета.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
вечером гляну. но все же..... не могла же она вылететь сама по себе. кроме меня в котел никто не лазил
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi eco compact нет отопления
два красных провода в термоусадке это контакты для подключения уличного датчика.
проверьте на колодке питания наличие жёлтой перемычки между контактами 1 и 2
если после этого отопление не включается, а ГВС есть, то попробуйте перемкнуть два контакта на разъёме OpenTherm
Это разъём Х8 - белая пластиковая скобка и два блестящих штырька - вот их и замкните....
проверьте на колодке питания наличие жёлтой перемычки между контактами 1 и 2
если после этого отопление не включается, а ГВС есть, то попробуйте перемкнуть два контакта на разъёме OpenTherm
Это разъём Х8 - белая пластиковая скобка и два блестящих штырька - вот их и замкните....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi eco compact нет отопления
Как бы дублирование цепи высоковольтного термостата, которая у вас вероятно и умерла вместе со стиралкой...sergeyvikulov писал(а): за что отвечает разъем?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
Перемычка присутствует. Контакты замкнул. Сначала на пару секунд. Потом на минуту. Тишина
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
На стиралке умерла цепь питания процессора и ещё пару мелочей. Самое интересное что все предохр живы остались
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
На стиралке умерла цепь питания процессора и ещё пару мелочей. Самое интересное что все предохр живы остались
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
и тишина. Подскажите. Если проделав эти действия ничего не изменилось - смотреть цепь питания термостата?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi eco compact нет отопления
Совсем не повезло... Защиту надо было ставить, ПУЭ велит
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
Защита то стоит. И уза на воду, дом, машинку. Все отдельно. Узип. Ничего машинку не спасло. А летом даже и не думал проверить работу котла в режиме отопления. Я не великий гуру в ремонте плат, но при нынешней стоимости новых плат - приходиться самому ремонтировать. Что на Стир плата была 11т.р. что на котел сейчас 13. Дорого. Нужно постараться самому решать проблему. Ладно. Если ни у кого нет мыслей- буду сам додумывать. Всем спасибо за участие. Что получится в итоге - отпишусь
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi eco compact нет отопления
А давайте для успокоения совести посмотрим параметры A00, A02 и A06.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
Плату снял уже. При нагреве гвс а00 доходил до 60-65 гр. при выставленной 40. Больше - начинал гудеть, и вода довольно горячая была. Руку долго не подержешь. Не пойму почему. Оба тепл-ка чистил. Внутри чисто. Чистил лимонной кислотой(не бейте, знаю что не рекомендовано, но быстро и просто по другому не знаю как). А02 не помню что. А06 выставлял от 40 до 60. Тишина.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Сняв плату, решил позвонить цепь термостата( та что перемычка.) не выпаяв сложно говорить. Но "на месте" две оптопары мёртвые возле микрухи TNY
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Сняв плату, решил позвонить цепь термостата( та что перемычка.) не выпаяв сложно говорить. Но "на месте" две оптопары мёртвые возле микрухи TNY
baxi eco compact нет отопления
Сергей, у меня аналогичная ситуация с моим eco compact 18F. недавно обнаружил, что после лета контур отопления не включается без каких либо ошибок. Проверил сигнал на плате от термостата - приходит, проверил оптопару, которая стоит в цепи этого сигнала - у нее оказался пробит выход со стороны контроллера, заменил, но результата не дало это, похоже вход контроллера тоже сгорел...
сейчас купил новую плату.
сразу скажу, что теплокомовский стабилизатор стоит, но либо толку от него мало, либо платы эти 5-го поколения не очень надежные, как и предыдущего...
Вам советую проверить этот оптрон, где-то попадался пост, что человеку помогла его замена, а если нет - то в магазин...
сейчас купил новую плату.
сразу скажу, что теплокомовский стабилизатор стоит, но либо толку от него мало, либо платы эти 5-го поколения не очень надежные, как и предыдущего...
Вам советую проверить этот оптрон, где-то попадался пост, что человеку помогла его замена, а если нет - то в магазин...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
Завтра на работе, будет время посмотрю. Но как ни странно, про машинку писал выше, точно в таком же месте проблема оказалась: tny, оптопары, как отпаяю все, позвоню отпишусь. Стир Маш сделал, надеюсь и тут будет результат
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi eco compact нет отопления
Ну сколько же раз говорить, что стабилизатор для других целей используется. Ну ведь должны же понимать что для чего, если "оптроны, контроллеры"lahtion писал(а): стабилизатор стоит
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
Перемычка X8 заработала. Замкнув её отопление заработало. Попала влага под пластмассу . Разъела дорожку. Сделал перемычку проводом ММ.
Последний раз редактировалось sergeyvikulov 22 сен 2016, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:20
- Мой котел: Eco Compact 24f
- Поблагодарили: 1 раз
baxi eco compact нет отопления
Итог. Замена шим tny274, оптопары ( заменил сразу все). Цена вопроса 200 р. Все работает. Может кому поможет мой опыт. Всем спасибо за участие
baxi eco compact нет отопления
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при исправной работе в режиме отопления, значок радиатора на дисплее мигает или горит постоянно?котел эко5 компакт. Заранее спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi eco compact нет отопления
Ответ есть в инструкции котла.....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi eco compact нет отопления
Пункт 1.1 инструкции
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:04
- Мой котел: eco5 compact 24f
- Благодарил (а): 1 раз
baxi eco compact нет отопления
У меня тоже такой же вопрос. И не надо, пожалуйста, отправлять читать инструкцию. Читал, не понятно. У меня в режиме "ЗИМА" значёк "ОТОПЛЕНИЕ" постоянно мигает, не зависимо от того, горит горелка или нет. Перестает мигать (горит постоянно) только тогда, когда включаю в кране горячую воду и начинает мигать значёк "ГОРЯЧАЯ ВОДА". Вопрос: он так и должен постоянно мигать; или должен просто гореть, а мигать должен только во время горения горелки?Whirlpool писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при исправной работе в режиме отопления, значок радиатора на дисплее мигает или горит постоянно?котел эко5 компакт. Заранее спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А что такое "используется" и что такое "активен"? Если горелка не горит, а насос воду в системе отопления гоняет, это используется или активен?garry писал(а): Мигает - используется, горит - активен.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi eco compact нет отопления
Используется... У горелки свой индикатор...mitry писал(а): Если горелка не горит, а насос воду в системе отопления гоняет, это используется или активен?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi eco compact нет отопления
Горит, когда включен режим отопления. Мигает, когда идет нагрев теплоносителя (вместе с индикацией мощности пламени). Вроде так. Насос должен молотить постоянно (если не подключен комнатный термостат). Как-то так вроде.
Мигать постоянно не должен.
Обесточьте минут на 10 котел. Прямо из розетки. Только полярность запомните. Поможет вряд ли, но другого в голову не лезет. Что-то с электроникой.
Проверьте, на всякий случай, не выскочила ли перемычка, которая вместо термостата стоять должна (на колодке желтая петля). Тоже маловероятно, но что уж...
Мигать постоянно не должен.
Обесточьте минут на 10 котел. Прямо из розетки. Только полярность запомните. Поможет вряд ли, но другого в голову не лезет. Что-то с электроникой.
Проверьте, на всякий случай, не выскочила ли перемычка, которая вместо термостата стоять должна (на колодке желтая петля). Тоже маловероятно, но что уж...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 408 Просмотры
-
Последнее сообщение vadimus164
-
- 3 Ответы
- 1484 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 326 Просмотры
-
Последнее сообщение wins
-
- 11 Ответы
- 677 Просмотры
-
Последнее сообщение idolxby
-
- 16 Ответы
- 964 Просмотры
-
Последнее сообщение Aksell
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость