Страница 1 из 2

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 19 сен 2016, 22:26
sergeyvikulov
Добрый день. Наступает зима. Решил включить отопление. Тишина. Т.е. ни ошибок ни восклиц.знаков. просто тишина. Значок батареи горит. С гвс все в норме. Подскажите куда копать. Такое ощущение как будто стоит датчик уличной темп, и не даёт включиться котлы. Его нет. Два провода просто откусаны лежат возле платы. Жду предложений.

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 06:49
bullet0823
какие два провода?)

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 07:57
garry
Стоит ли перемычка на комнатном термостате?

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 09:05
sergeyvikulov
два красных провода в термоусадке. Вопрос: где должна стоять перемычка?. Единственно куда я лез, это чистил оба теплообменника после зимнего периода, все. Ничего не мог зацепить вроде бы.фото не мое. содрал на сайте baxiprofi. но плата от моего котла

Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
забыл сказать. Летом был скачок напряжения. Умерла стир машинка. отремонтировал. Котел работал на гвс поэтому и подумать не мог проверить котел на отопление.

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 10:38
Bahus
На входной колодке питания (на фото в коробе слева) должна быть перемычка из провода желтого цвета.

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 12:01
sergeyvikulov
вечером гляну. но все же..... не могла же она вылететь сама по себе. кроме меня в котел никто не лазил

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 13:29
BAXI - Volga
два красных провода в термоусадке это контакты для подключения уличного датчика.
проверьте на колодке питания наличие жёлтой перемычки между контактами 1 и 2
если после этого отопление не включается, а ГВС есть, то попробуйте перемкнуть два контакта на разъёме OpenTherm
Это разъём Х8 - белая пластиковая скобка и два блестящих штырька - вот их и замкните....

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 16:12
sergeyvikulov
за что отвечает разъем?

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 16:29
BAXI-Ural
sergeyvikulov писал(а): за что отвечает разъем?
Как бы дублирование цепи высоковольтного термостата, которая у вас вероятно и умерла вместе со стиралкой...

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 16:35
Anatolii
Есо 5 сомракт , однозначно замена электронной платы.

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 20 сен 2016, 17:33
sergeyvikulov
Перемычка присутствует. Контакты замкнул. Сначала на пару секунд. Потом на минуту. Тишина

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
На стиралке умерла цепь питания процессора и ещё пару мелочей. Самое интересное что все предохр живы остались

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 21 сен 2016, 13:11
sergeyvikulov
и тишина. Подскажите. Если проделав эти действия ничего не изменилось - смотреть цепь питания термостата?

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 21 сен 2016, 14:14
BAXI-Ural
Совсем не повезло... :cry: Защиту надо было ставить, ПУЭ велит :evil:

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 21 сен 2016, 15:59
sergeyvikulov
Защита то стоит. И уза на воду, дом, машинку. Все отдельно. Узип. Ничего машинку не спасло. А летом даже и не думал проверить работу котла в режиме отопления. Я не великий гуру в ремонте плат, но при нынешней стоимости новых плат - приходиться самому ремонтировать. Что на Стир плата была 11т.р. что на котел сейчас 13. Дорого. Нужно постараться самому решать проблему. Ладно. Если ни у кого нет мыслей- буду сам додумывать. Всем спасибо за участие. Что получится в итоге - отпишусь

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 21 сен 2016, 19:35
Bahus
А давайте для успокоения совести посмотрим параметры A00, A02 и A06.

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 21 сен 2016, 20:02
sergeyvikulov
Плату снял уже. При нагреве гвс а00 доходил до 60-65 гр. при выставленной 40. Больше - начинал гудеть, и вода довольно горячая была. Руку долго не подержешь. Не пойму почему. Оба тепл-ка чистил. Внутри чисто. Чистил лимонной кислотой(не бейте, знаю что не рекомендовано, но быстро и просто по другому не знаю как). А02 не помню что. А06 выставлял от 40 до 60. Тишина.

Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Сняв плату, решил позвонить цепь термостата( та что перемычка.) не выпаяв сложно говорить. Но "на месте" две оптопары мёртвые возле микрухи TNY

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 21 сен 2016, 20:31
lahtion
Сергей, у меня аналогичная ситуация с моим eco compact 18F. недавно обнаружил, что после лета контур отопления не включается без каких либо ошибок. Проверил сигнал на плате от термостата - приходит, проверил оптопару, которая стоит в цепи этого сигнала - у нее оказался пробит выход со стороны контроллера, заменил, но результата не дало это, похоже вход контроллера тоже сгорел...
сейчас купил новую плату.
сразу скажу, что теплокомовский стабилизатор стоит, но либо толку от него мало, либо платы эти 5-го поколения не очень надежные, как и предыдущего...
Вам советую проверить этот оптрон, где-то попадался пост, что человеку помогла его замена, а если нет - то в магазин...

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 21 сен 2016, 21:46
sergeyvikulov
Завтра на работе, будет время посмотрю. Но как ни странно, про машинку писал выше, точно в таком же месте проблема оказалась: tny, оптопары, как отпаяю все, позвоню отпишусь. Стир Маш сделал, надеюсь и тут будет результат

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 21 сен 2016, 22:03
Bahus
lahtion писал(а): стабилизатор стоит
Ну сколько же раз говорить, что стабилизатор для других целей используется. Ну ведь должны же понимать что для чего, если "оптроны, контроллеры"

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 22 сен 2016, 10:30
sergeyvikulov
Перемычка X8 заработала. Замкнув её отопление заработало. Попала влага под пластмассу . Разъела дорожку. Сделал перемычку проводом ММ.

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 22 сен 2016, 17:55
sergeyvikulov
Итог. Замена шим tny274, оптопары ( заменил сразу все). Цена вопроса 200 р. Все работает. Может кому поможет мой опыт. Всем спасибо за участие

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 22 сен 2016, 19:13
lahtion
:good:

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 11 окт 2016, 23:21
Whirlpool
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при исправной работе в режиме отопления, значок радиатора на дисплее мигает или горит постоянно?котел эко5 компакт. Заранее спасибо.

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 12 окт 2016, 09:32
BAXI - Volga
Ответ есть в инструкции котла..... ;)

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 12 окт 2016, 09:38
Bahus
Пункт 1.1 инструкции

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 12 окт 2016, 10:19
garry
Мигает - используется, горит - активен.

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 13 окт 2016, 22:11
Whirlpool
Всем спасибо за ответы :claping:

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 10 сен 2017, 07:12
mitry
Whirlpool писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при исправной работе в режиме отопления, значок радиатора на дисплее мигает или горит постоянно?котел эко5 компакт. Заранее спасибо.
У меня тоже такой же вопрос. И не надо, пожалуйста, отправлять читать инструкцию. Читал, не понятно. У меня в режиме "ЗИМА" значёк "ОТОПЛЕНИЕ" постоянно мигает, не зависимо от того, горит горелка или нет. Перестает мигать (горит постоянно) только тогда, когда включаю в кране горячую воду и начинает мигать значёк "ГОРЯЧАЯ ВОДА". Вопрос: он так и должен постоянно мигать; или должен просто гореть, а мигать должен только во время горения горелки?

Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
garry писал(а): Мигает - используется, горит - активен.
А что такое "используется" и что такое "активен"? Если горелка не горит, а насос воду в системе отопления гоняет, это используется или активен?

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 10 сен 2017, 08:34
BAXI-Ural
mitry писал(а): Если горелка не горит, а насос воду в системе отопления гоняет, это используется или активен?
Используется... У горелки свой индикатор...

baxi eco compact нет отопления

Добавлено: 10 сен 2017, 14:02
Bahus
Горит, когда включен режим отопления. Мигает, когда идет нагрев теплоносителя (вместе с индикацией мощности пламени). Вроде так. Насос должен молотить постоянно (если не подключен комнатный термостат). Как-то так вроде.
Мигать постоянно не должен.
Обесточьте минут на 10 котел. Прямо из розетки. Только полярность запомните. Поможет вряд ли, но другого в голову не лезет. Что-то с электроникой.
Проверьте, на всякий случай, не выскочила ли перемычка, которая вместо термостата стоять должна (на колодке желтая петля). Тоже маловероятно, но что уж...