Температура не соответствует кривой уличного датчика

Добавлено: 20 сен 2016, 12:52
proleha
Собсвенно в этом и вопрос

Температура не соответствует кривой уличного датчика,

выставляю кривую на 0.75 а получаю 49 градусов при температуре на улице 10 градусов
Что никак не соответствует кривой представленной в инструкции[img]14.jpg[/img]

температура на улице естественно смотрится на котле, температура на подаче тоже смотрится на котле.

Подскажите что неправильно сделано.?

Температура не соответствует кривой уличного датчика

Добавлено: 20 сен 2016, 13:23
BAXI - Volga
в котле 99 погодозависимых кривых, что значит выставляю 0,75 ??? :shock:
для начала сообщите модель котла. :)
попробуйте выставить кривую №25

Температура не соответствует кривой уличного датчика

Добавлено: 20 сен 2016, 14:00
proleha
котел baxi duo tec mp 1.50

А в чем проблема с 0.75? На графике из инструкции кривые, у них есть номер.(график из инструкции я прикрепил) по умолчанию 1.50

А как я поставлю №25 если у меня 4 максимум.....и даже если я ставлю 0.75 а он работает почти на 50 градусов, то 25 это было бы ещё выше,

Температура не соответствует кривой уличного датчика

Добавлено: 20 сен 2016, 14:39
BAXI - Volga
теперь понятно, что у Вас конденсатник....
тогда параметры Р03, Р04, Р05 верните на заводские значения, сохраните их, а затем выставьте параметр Р03 на значение 0,75

Температура не соответствует кривой уличного датчика

Добавлено: 20 сен 2016, 15:25
proleha
так уже страшно, что что то не то, у меня параметры p04=0 p05=1 и находятся в умолчания, я не трогаю параметры которые мне не понятны!
po3 обязательно устанавливать в 1.50 и после на 0.75.......я просто поменял на 0.75 с 1.50.......И получил температуру несоответсвующею кривой.

Отправлено спустя 2 часа 38 минут 33 секунды:
дернул параметры туда сюда.
при 0.76(0,75 не ставится) кривой, температура на улице 9.5 градусов цельсия , температура воды на подаче 48 градусов цельсия

что явно не соответствует графику

Температура не соответствует кривой уличного датчика

Добавлено: 12 окт 2016, 13:59
YaDima
Добрый день!

У меня котел ECO Four 24.
Поставил уличный датчик показывает температуру!
В документации показано только несколько кривых и то по моему только для отопления батареями.
У меня отопление только полами и ограничение температуры на котле стоит 45 градусов.
Так вот при подключении уличного датчика выбор становится от 1 до наверное 99 (не проверял верхнюю границу)!
Поставил 1, котел работает в постоянном режиме нагреваясь до 35 градусов перепад температуры пока был от +16 до +2 и температурный режим нагрева не меняется!
Подскажите что не так и как правильно подключить и настроить работу котла с уличным датчиком температуры (уличную температуру показывает верно)?

Заранее благодарю!

Температура не соответствует кривой уличного датчика

Добавлено: 12 окт 2016, 14:18
Bahus
Блин, коллеги. Ну допишите же уже в инструкциях, что номера на диаграмме 1,2,3,..9 следует читать как 10,20,30,..90. В новых котлах опять то же самое. А люди постоянно крышей едут и вопросы задают.
YaDima, дорисуйте на диаграмме у себя в инструкции к номерам кривых нолик. Это будут верные значения для установки. На самом деле кривых 100 штук. На диаграмме отрисована лишь каждая десятая кривая. Остальные промежуточные.

Температура не соответствует кривой уличного датчика

Добавлено: 12 окт 2016, 14:25
YaDima
Bahus,еще раз спасибо! )) сразу просто не нашел на форуме данную информацию! )

Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Bahus, может тогда подскажите сразу, в моем случае с ограниченной температурой в 45 градусов вообще выше 10 кривой смысла нет использовать? как котел в таком случае ведет себя?