ALEKSANDR
доброго вечера котел проработав сутки на природном газе выдал ошибку е55 причём ни чего с ним не делали т е настройки заводские катёл баксм эко компакт 160кв ошибка не сбрасывается что делать?

ошибка е55

Добавлено: 21 сен 2016, 19:31
Bahus
Вот в том-то и дело, что ничего не делали.
Ошибка E55. При замене электронной платы не выполнена калибровка газового клапана. Необходимо выполнить калибровку(параметры F45 и F48) согласно инструкции.
Значения указанных параметров для вашего котла можно найти здесь, предварительно указав серийный номер своего котла.

ошибка е55

Добавлено: 22 сен 2016, 13:05
ALEKSANDR
Сервисмен крутил крутил и приговорил плату к замене получается что нам продали котел с заменённой платой и не настроенной?

ошибка е55

Добавлено: 22 сен 2016, 13:19
BAXI - Volga
Это был не СЕРВИСмен...... :twisted:
Ошибка Е55 говорит о том что не выставлены необходимые параметры на плате
Решается за одну минуту.....
Насчёт "продали с заменённой платой" - коробка была вскрыта при Вас?

ошибка е55

Добавлено: 22 сен 2016, 13:26
ALEKSANDR
Да коробку вскрывали при мне и мастар правда не ахти ну спасибо успокоили будем разбираться а то уж хозяева в панике что плату менять дело в том что купили 2 котла по соседству один работает а один встал ещё раз спасибо

ошибка е55

Добавлено: 16 сен 2019, 22:24
Alex_Kovy
На днях ошибся, пытался изменить параметр F13 (постциркуляция насоса) на 000, а оказалось, что отредактировал параметр F12 (идентификация модели котла) на 000, в то время, как в таблице параметров такой модели нет (мой 007). С легкой руки сохранил. Котел тут же ушел в Е55 (Не выполнена электронная настройка газового клапана). Вернул F12 назад с 000 на 007, попытался повести настройку как в описании - кратковременно пишет On и опять Е55. Но в инструкции написано "откройте кран горячей воды на расход минимум 10 литров в мин", а где на одноконтурном котле с БКН взять расход ГВС 10 литров мин? Поиском попал на эту тему, выше дана ссылка, где по серийному номеру котла можно получить заводские настройки F45 и F48. Котел дальше F18 не пускает. В итоге нашел, что для входа в заводские настройки надо параметру F18 присвоить значение 018 и сохранить настройки (семинарская тетрадь, в инструкции к котлу этого вроде нет). Следующий вход в параметры позволяет уже редактировать и заводские настройки. Может кому-то, вроде меня пригодится, но, имхо, в заводских параметрах 10 раз подумать. Однако по той же ссылке есть и остальные заводские параметры.

ошибка е55

Добавлено: 17 сен 2019, 13:22
Bahus
Alex_Kovy писал(а): 16 сен 2019, 22:24 семинарская тетрадь, в инструкции к котлу этого вроде нет
Ещё как есть. Как раз в разделе калибровки клапана котлов 5-го поколения.

ошибка е55

Добавлено: 17 сен 2019, 13:40
Alex_Kovy
Сейчас пересмотрел инструкцию, нашел эти данные в разделе "Ручная регулировка (выполняется при переводе котла на другой газ)", куда я не заглянул, т.к. не переводил котел на другой тип газа. В общем читать инструкцию надо от корки до корки, не взирая нужен этот раздел тебе или нет. Буду знать. Нет, что бы в инструкции пометку об этом сделать хотя бы рядом с таблицей заводских настроек.

ошибка е55

Добавлено: 17 сен 2019, 16:32
Starik
Bahus писал(а): 17 сен 2019, 13:22Как раз в разделе калибровки клапана котлов 5-го поколения.
Там бы красным цветом дописать, что после калибровки котел переходит в состояние off. Два раза ловился на этом. :D Не дождался окончания, пришел с перекура а там :shock: off! В первый раз запустил заново и сидел ждал окончания, записал в шпаргалку, шпаргалку потерял. :D