Страница 1 из 1

Помогите настроить параметры для AVS 75.391

Добавлено: 11 окт 2016, 08:44
alexm72
Доброго времени суток всем
Нужна помощь в настройке такой связки....
Имеем: LUNA Duo-tec MP 1.50 (с датчиком внешней температуры и температуры контура бойлера) сам котел (на прямую) крутит только насос бойлера горячей воды подключенный к нему на клеммы 4 - 5 колодки М3.
По цифровой шине (клеммы 1,2,3 колодки М2) у котлу подключены, ОДИН Климатический регулятор (внешняя панель) QAA 75 и ДВА внешних модуля управления дополнительным контуром AVS 75.391 (они рулят смешанными контурами (насос+датчик температуры потока+моторпривод заслонки), один из AVS 75 работает с низкотемпературным контуром ТП, другой AVS 75 работает с контуром радиаторов.
Нужна, по сути, таблица параметров которые необходимо внести для корректной работы данной связки.
То что приложено в комплекте с железом и то что нашел на просторах инета не дало желаемого результата, описания (назначения) параметров нигде нет.
По факту (на сегодня) удалось только заставить модули AVS75 запустить насосы, при этом управление заслонками происходит, но не корректно (просто открывает их на полную или закрывает полностью), поэтому сейчас заслонки смесителя выставлены в ручном режиме.
параметры (назначение) датчиков температуры потока введены почти наобум, т.к. не понятно назначение.
заранее благодарен всем за советы

Помогите настроить параметры для AVS 75.391

Добавлено: 11 окт 2016, 10:27
Alex-BAXI
Во вложении найдете схемы очень похожие на вашу. убираете лишние устройства и получаете готовые решения.

Помогите настроить параметры для AVS 75.391

Добавлено: 11 окт 2016, 12:56
alexm72
Благодарю. Попробую и отпишусь