Страница 1 из 1

Выбор котла под ГБ дом 230 м2

Добавлено: 12 окт 2016, 17:16
unders0ng
Уважаемые форумчане!
Строю дом и параллельно неспешно газифицируюсь.
И вот сегодня проектировщик в райгазе огорошил, что, мол срочно надо ему сказать точную марку и мощность будущего котла, иначе проектирование откладывается. А я над вопросом организации отопления пока еще не задумывался никак, от слова "совсем". Кроме того, что котел будет baxi, т.к. у товарища в квартире именно baxi и он его хвалит.

Итак, вводные: Московская область, 2х этажный дом из газосиликата D500 40 см. Проживание круглогодично, 4 человека. Жилая площадь 220 м2 + гараж 30 м2. Отопление - только теплые полы. ГВС - с циркуляцией. Есть кирпичный дымоход. Чистовой пол - в основном ламинат, иногда плитка.

Пошарил по тырнету - полная каша. То ли настенный, то ли напольный. То ли 30 кВт, толи 40 кВт. То ли двухконтурный, то ли одно. То ли с БКН, то ли без. Соориентируйте, кто чем может )).

Выбор котла под ГБ дом 230 м2

Добавлено: 12 окт 2016, 17:31
plehan
unders0ng писал(а): И вот сегодня проектировщик в райгазе огорошил, что, мол срочно надо ему сказать точную марку и мощность будущего котла, иначе проектирование откладывается.
- ПП№1314 - вы должны дать часовой расход газа для получения ТУ ,Вопрос сколько вам надо - есть два варианта либо подключаться по первой сетке до 5 м3 либо по второй до 15 м3 стоимость разница сильно !Как определить эти заветные м3
Берете ваши данные
unders0ng писал(а): Московская область, 2х этажный дом из газосиликата D500 40 см. Проживание круглогодично, 4 человека. Жилая площадь 220 м2 + гараж 30 м2. Отопление - только теплые полы. ГВС - с циркуляцией. Есть кирпичный дымоход. Чистовой пол - в основном ламинат, иногда плитка.
и подставляете сюда Audytor OZC и из этого узнаете какой тип котла либо
unders0ng писал(а): То ли 30 кВт,
или
unders0ng писал(а): толи 40 кВт

Все очень просто !
Если сами не можете то проект Систем.Отоп. !

Выбор котла под ГБ дом 230 м2

Добавлено: 12 окт 2016, 18:24
BAXI-Ural
Навскидку, если дом нормально построен то - на все должно хватить котла 23-24 кВт, то есть до 3 куб., но далже и 40 кВт - это меньше 5 куб...

Выбор котла под ГБ дом 230 м2

Добавлено: 12 окт 2016, 18:34
plehan
Сейчас считаю домик из ГЗБ D400 ,что то он меня не впечатляет своим термическим сопротивлением , но может ввиду больших оконных проемов ! Комната угловая 3х6 для -23 и Тпом. 24 теплопотери составляют 2440 кВт .
BAXI-Ural писал(а): это меньше 5 куб..
- я уже наслышан как они считают по укрупненным показателям ,как у них там мособолгаз ! Считает по полной чтобы во вторую сетку загнать !

Выбор котла под ГБ дом 230 м2

Добавлено: 13 окт 2016, 09:54
unders0ng
ТУ уже получены на 5м3, в райгазе сказали, что это соответствует 42 КВт. Газовой плиты не планируется, так что любой котел в пределах этой мощности.

Что скажете про Baxi Slim 1400iN+Baxi PREMIER Plus 300?

Выбор котла под ГБ дом 230 м2

Добавлено: 13 окт 2016, 11:01
garry
А почему не 500 литров? Мое мнение 31 Луна и бойлер на 100 литров за глаза, если конечно у вас не мини-зоопарк и нет слона и двух маленьких бегемотиков.

Выбор котла под ГБ дом 230 м2

Добавлено: 13 окт 2016, 11:31
unders0ng
Отчего же? Два маленьких бегемотика, очень любят принимать ванную)) Плюс в доме сауна с душевой. В общем нужно, чтобы в "пиковые" дни на всех хватало.
31 Луна - это которая LUNA-3 1.310 Fi? Там закрытая камера, зря я что ли дымоход строил. Да и грызут сомнения, достаточно ли будет 31 квт.. Хоть дом и ГБ, но без утепления (внутри штукатурка, снаружи вентзазор и кирпичная облицовка), потолки высокие, и остекления достаточно пного (~20% от общей площади).

Выбор котла под ГБ дом 230 м2

Добавлено: 13 окт 2016, 18:44
Bahus
30-й Slim iN + PP200.
Либо Luna-3 (Comfort) 310 (f)i + плюс тот же ПремьерПлюс на 200. Только у турбо (модель (f) ) про кирпичный дымоход придется забыть.

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А если только теплые полы - тогда лучше конденсационник тех же 30 кВт. Плюс тот же бойлер. В межсезонье поэкономите малёхо.

Выбор котла под ГБ дом 230 м2

Добавлено: 13 окт 2016, 20:24
plehan
unders0ng писал(а): Отопление - только теплые полы.
- без всякой иронии - у вас ламинат , как правило производитель ограничивает потребителя температуру пола ТП поверхности +27 град. То есть 30 -40 кВт не являются основой выбора , в вашем случае необходимо знать реальные потери тепла и чем можно их компенсировать то есть ТП температурой + 27 и площадью с удельной нагрузкой на м2 за минусом мебели . У вас в московии если не ошибаюсь наиболее холодная пятидневка -28 и плюс что хочу в жилом помещении ( как обычно +24 -26 ) . Европейцы гораздо практичнее - ТП они используют для того чтобы экономить - физилогически отапливаясь ТП поддерживая +18 в помещении человек ощущает +20 . Но это не для нас мы живем с размахом !
И еще момент если превышать +27 на ламинте из него начнет выделятся химия и он будет рассыхаться !