e26 MainFour 240F

Добавлено: 17 окт 2016, 21:19
astinus
Добрый вечер, спецы форума!
Ситуация такая: котёл работает на отопление двухэтажного дома с тёплыми полами. При установке требуемой температуры отопления 40 градусов, температура полученная была 23 градуса. В связи с большими теплопотерями (тёплый пол площадью 80кв.м.) возникла мысль его отключить и оставить только батареи. После перекрытия потока на полы мгновенная температура во время нагрева несколько раз подскакивала до 63-64 градусов, потом опускалась до 33 градусов.
После получаса такой работы загорелась ошибка E26. Открыл опять поток на тёплые полы, ошибка не уходит, котёл не стартует. При выключении/включении слышно, что насос гудит, похоже что работает.
С двух плюсовых кнопок котёл не включается.
Посоветуйте куда копать?

e26 MainFour 240F

Добавлено: 17 окт 2016, 23:14
BAXI-Ural
А "сброс" то делали (кнопочка R, 2 сек)?

e26 MainFour 240F

Добавлено: 17 окт 2016, 23:38
astinus
Ноль эффекта, сброс не происходит.
До этого все другие ошибки таким образом сбрасывались, поэтому подумал, что эта ошибка другим образом сбрасывается.

e26 MainFour 240F

Добавлено: 18 окт 2016, 09:32
BAXI-Ural
Дайте котлу остынуть и посмотрите А-параметры (параграф 20 инструкции). Сообщите...

e26 MainFour 240F

Добавлено: 18 окт 2016, 09:49
astinus
За ночь уже остыл :)
A00 - 17
A01 - пусто
A02 - 00
A03 - 80
A04 - 45
A05 - 17
A06 - 50
A07 - пусто
A08 - 00
A09 - E26

e26 MainFour 240F

Добавлено: 18 окт 2016, 10:02
BAXI-Ural
Из сети выключали? Кнопку подольше нажимали?
То что не сбрасывается, говорит либо об неисправности платы (что печально), либо о некорректном электроснабжении (что лучше, ибо можно довольно просто исправить, проверить TN-C-S - яндекс в помощь).

e26 MainFour 240F

Добавлено: 18 окт 2016, 12:21
BAXI - Volga
Ошибка Е26 говорит о том, что температура теплоносителя превышена более чем на 20 гр от установленной, причём несколько раз.
Это говорит о нарушении циркуляции

e26 MainFour 240F

Добавлено: 18 окт 2016, 12:24
astinus
Из сети выключать, конечно, пробовал. С электричеством проблем нет (плавали раньше, знаем).
Вывод - плата.
Разобрал, беглый осмотр показал вздутие конденсатора на 400V 1mF.
По счастью, в запасе пылилась плата уже 3 года. Заменил, всё заработало. Спасибо за наводку!
Кстати, на второй плате стоит конденсатор 450V.

Теперь другой вопрос: последнее время давление газа бывает слабое из-за чего огонь гаснет в горелке. Возможно ли какими-то параметрами сделать более терпимый режим к этому? Если нет, возможно ли увеличить количество срабатываний по поджиганию до возникновения e01?

e26 MainFour 240F

Добавлено: 18 окт 2016, 12:27
BAXI - Volga
Параметрами и настройками ничего не добьётесь.
Если давление газа падает ниже 4 мбар, то для любого котла это аварийная ситуация и последующая блокировка
В данном случае поможет только установка реле минимального давления газа...