Страница 1 из 1

eco compact не циркулирует теплоноситель

Добавлено: 19 окт 2016, 22:44
Nikshen
Доброго времени суток. Вынужден обратиться с такой проблемой: сегодня подключили котёл. Куплен около года назад. Первый запуск - ошибка розжига, сбросили, всё заработало. Больше никаких ошибок. Но... Очень быстро поднимается температура при нагреве теплообменника, прям моментально, и долго опускается (чуть ли не на градус в минуту). Насос вроде крутит (гудит точно), перед запуском вал специалист поворачивал, текла вода из насоса. Ну и сколько бы котел не работал, система не прогревается (даже при изоляции всех радиаторов). Труба от котла практически не греется, про обратку молчу. Система однотрубная, на 2 этажа - 160 м2, 100 алюминиевых секций, трубы ПП ∅32, проходимость не нарушена, котёл eco compact 24f. Сказали, что не хватает мощности насоса. Похоже на то или надо искать другую причину? Спасайте :|

eco compact не циркулирует теплоноситель

Добавлено: 19 окт 2016, 22:56
BAXI-Ural
Nikshen писал(а): надо искать другую причину?
:yes: Для начала проверьте трехходовой: снимите привод, понажимайте во время работы...

eco compact не циркулирует теплоноситель

Добавлено: 19 окт 2016, 23:29
Nikshen
BAXI-Ural писал(а):
Nikshen писал(а): надо искать другую причину?
:yes: Для начала проверьте трехходовой: снимите привод, понажимайте во время работы...
Я вот тут почитал, заметил похожую проблему связанную с трехходовым клапаном. Просто сомневаюсь, что насосу нехватает мощности для прокачки... Посмотрим)) и кстати, что за привод?

eco compact не циркулирует теплоноситель

Добавлено: 19 окт 2016, 23:33
BAXI-Ural
Nikshen писал(а): и кстати, что за привод?
Может вам специалиста напрячь, а то поди денежку то взял, а котел не работает... :evil:

eco compact не циркулирует теплоноситель

Добавлено: 20 окт 2016, 07:52
Nikshen
Специалист предположил, что нехватает насоса. Других вариантов у него не было. Есть ли вообще смысл его вызывать?

eco compact не циркулирует теплоноситель

Добавлено: 20 окт 2016, 08:51
BAXI-Ural
Nikshen писал(а): Есть ли вообще смысл его вызывать?
А самому есть смыл лезть вообще ничего не понимая? Найдите другого, а у этого денежку заберите...

eco compact не циркулирует теплоноситель

Добавлено: 20 окт 2016, 18:26
Nikshen
BAXI-Ural писал(а): А самому есть смыл лезть вообще ничего не понимая?
вообще я подумал что в слове
BAXI-Ural писал(а): привод
опечатка и потому переспросил)) конечно трудно что-то понять не видя того, о чем говоришь))) просто если действительно всё может ограничится именно плохим контактом на фишках клапана, то можно же обойтись и без специалиста. А если нет - там и лезть нечего)) одно дело отсоединить и подключить провод, другое - снимать привод :sorry: вроде ничего сложного, но везде есть нюансы)

eco compact не циркулирует теплоноситель

Добавлено: 20 окт 2016, 21:05
BAXI-Ural
Привод...привод... Под ним находится шток 3-ходовогоклапана...

eco compact не циркулирует теплоноситель

Добавлено: 22 окт 2016, 12:36
Nikshen
спасибо большое за помошь :) проблема была действительно в трехходовом клапане. Не знаю на каком уровне, но вероятно фишка с контактами. Сделал как Вы посоветовали и проблема стала ясна) и решена :yes: