Страница 1 из 1

Ошибка E12

Добавлено: 25 окт 2016, 22:43
Олег Крым
Здравствуйте!
В поиске по форуму не нашёл схожей проблемы.
При первом включении котла загорелась ошибка E12. Как расшифровывается и возможные причины - читал.
При этом постоянно с шумом работает насос.
При попытке сбросить котёл кнопкой "R" ошибка на время пропадает, двигатель начинает работать циклически отключаясь/ включаясь каждые секунд 30. Затем ошибка появляется снова. К газу котёл не подключен. Включение котла без газа произошло случайно при включении электрического автомата помещения (странно, что не потребовалось включать котёл кнопкой "Сеть" на приборной панели). Теплоноситель отопления - вода. Давление 0,7-1,5 бар (делал меньше/больше). Схема отопления двухтрубная тупиковая.

Ошибка E12

Добавлено: 25 окт 2016, 22:53
Bahus
Снимите воздушную пробку с вала насоса (передний винт на насосе нужно выкрутить, чтобы вышел воздух. Потом закрутить на место.
Затем удостоверьтесь, что открыт воздухоотводчик в котле (на насосе сверху). И пройтись по системе спустить воздух. Затем добавить в систему воды до нормального давления.
Можно котел повключать-повыключать, чтобы насос воздушок погонял поинтенсивнее. Один фиг выйдет 01Е, когда до розжига дело дойдет. Ресет и снова до ошибки розжига крутить. Немного колхозно, но ничего предосудительного не вижу.
Вообще, это уже задачка сервисников-пусковиков, так что вообще можно не заморачиваться.

Ошибка E12

Добавлено: 26 окт 2016, 09:18
Олег Крым
Спасибо за оперативный ответ! Не понял, кто такой сервисник-пусковик в моём случае. В Крыму оф. представителя BAXI, на сколько я знаю, нет (котёл заказывал из Питера, кажется). Буду пробовать самостоятельно. И в связи с этим ещё глупый вопрос:
- "передний винт" - тот, что большого размера, смотрит вниз, бронзовый, с прорезью, он же фильтр? :oops:
Спасибо!

Ошибка E12

Добавлено: 26 окт 2016, 09:24
Bahus
Изображение
Вот этот винт. Только тряпку подложите под насос. Водички может набежать порядочно.

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А сверху как раз воздухоотводчик. Черная заглушка должна быть отвинчена на несколько ниток, чтобы воздух из системы выходил.

Ошибка E12

Добавлено: 26 окт 2016, 12:47
Олег Крым
Спасибо, получилось! Насос стал работать заметно тише(без посторонних шумов). Теперь ошибка E01. Но я так понял, что до подключения газа убрать её не получится... Заглушку воздухоотводчика оставить открытой?

Ошибка E12

Добавлено: 26 окт 2016, 12:48
BAXI-Ural
Олег Крым писал(а): Заглушку воздухоотводчика оставить открытой?
Да

Ошибка E12

Добавлено: 26 окт 2016, 13:04
Олег Крым
Bahus писал(а): Можно котел повключать-повыключать, чтобы насос воздушок погонял поинтенсивнее. Один фиг выйдет 01Е, когда до розжига дело дойдет. Ресет и снова до ошибки розжига крутить.
Хм... при сбросе ошибки E01 кнопкой "R", не получается отключить котёл кнопкой "Сеть" - сразу снова появляется ошибка E01. :?
Это чтобы ещё "поганять" воздух...

Ошибка E12

Добавлено: 26 окт 2016, 13:26
BAXI-Ural
Сеть отключите... котел то у вас хоть какой?

Ошибка E12

Добавлено: 28 окт 2016, 11:17
Олег Крым
Nuvola 3 B40 240Fi - указано в описании профиля.
Газ подключили. При включении котла в сеть сразу появляется ошибка E01 (которая перед отключением была сброшена кнопкой "R") без попытки розжига. Воздух из газовой трубы был удалён.

Ошибка E12

Добавлено: 28 окт 2016, 11:54
BAXI-Ural
Проверьте TN-C-S (яндекс-гугл в помощь)

Ошибка E12

Добавлено: 28 окт 2016, 13:41
Олег Крым
Спасибо за все ответы! Всё работает. Чайник, не правильно сбрасывал ошибку... :oops: