BAXI DUO-TEC COMPACT 24

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
aлександр НАР
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 10:43
Мой котел: BAXI DUO-TEC COMPACT

BAXI DUO-TEC COMPACT 24

Сообщение aлександр НАР »

Мой вопрос в следующем; после нагрева в системе отопления горелка не всегда выключается, а как бы зависает и продолжает потихоньку гореть. Вывести её в нормальное состояние помогает открытие крана горячей воды. В чём проблема?
#1

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

BAXI DUO-TEC COMPACT 24

Сообщение Anatolii »

это нормальный режим работы, горелка должна находится в постоянной модуляции.При разборе гвс котел выходит на максимум, горелка горит в всю..нет никаких проблем
#2

Автор темы
aлександр НАР
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 10:43
Мой котел: BAXI DUO-TEC COMPACT

BAXI DUO-TEC COMPACT 24

Сообщение aлександр НАР »

может я не правильно объяснил. продолжает гореть значёк пламени а бывает что он гаснет после нагрева и горят только значки воды и спирали отопления
#3

ppvlad
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 1 раз

BAXI DUO-TEC COMPACT 24

Сообщение ppvlad »

aлександр НАР писал(а):в нормальное состояние ... В чём проблема?
в вашем понимании что такое "нормальное состояние".
для конденсационника "нормальное состояние" вяло коптить на подобранной по потребностям отопления мощности не гася горелку.
#4

Автор темы
aлександр НАР
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 10:43
Мой котел: BAXI DUO-TEC COMPACT

BAXI DUO-TEC COMPACT 24

Сообщение aлександр НАР »

а мне объяснили, что горелка должна вкл/выкл. и ещё когда всё таки вкл/выкл то на втором этаже батареи становятся более теплыми нежели когда постоянно как Вы говорите коптит горелка. Так и должно Быть?
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1938 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    946 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    816 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    967 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    916 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость