Страница 1 из 1
NUVOLA DUOTEC
Добавлено: 29 окт 2016, 12:57
VITALY
Прошу совет, купил конденсационный котел NUVOLA DUO-TEC+33 и только когда хотел заказать теплоноситель, понял -- для моего котла возможна только "ВОДА". При выборе данного котла, мне сказали что есть фирменный разрешенный BAXI теплоноситель

. Предполагаю перерыв в работе котла 2 зимних месяца., Возможен ли вариант что в контуре котла я использую воду, а контура отопления (3 контура с насосами) делаю через какой-то теплообменник?????? Отапливаемая площадь 200 м2, радиаторов 15-18.
NUVOLA DUOTEC
Добавлено: 29 окт 2016, 14:11
Bahus
Производите настоятельно не рекомендует использовать антифриз в конденсационных котлах. Это правда. Замучаетесь теплообменник менять. А он не 3 копейки стОит.
Описанный вами метод возможен, но нужно считать, какой теплообменник поставить. В любом случае контур котла на 2 месяца придется сливать. А это дополнительная накипь. Если имеете доступ к подготовленной воде - вроде ничего такого.
Я бы порекомендовал залить все водой и поставить систему оповещения (Zont, Teplocom и подобное). Пусть он эти 2 месяц на "фитиле" греет, благо диапазон модуляции конденсационников очень широк.