Страница 1 из 1
Посторонний звук в котле после использования горячей воды.
Добавлено: 30 окт 2016, 13:36
Алексей А.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема, что после использования горячей воды в котле в режиме "зима" появляется неприятный звук похожий на закипание воды. То есть открыли горячую воду, котел модулирует температуру правильно. После закрытия крана, трехходовой переключается на отопление и в этот момент появляется гудящий звук, похожий на начало закипания воды (как в чайнике). Продолжается это порядка 5-7 секунду и прекращается. В дальнейших циклах звук не появляется до момент следующего использования горячей воды. Ошибок никаких не выходит, но звук напрягает. Котлу 2 года, вода не жесткая, магнитный преобразователь стоит, неужели теплообменник? Помогите

Посторонний звук в котле после использования горячей воды.
Добавлено: 01 ноя 2016, 19:34
Yury_Velch
Магнитный преобразователь (ИМХО) маркетинговое разводилово. Котел то какой? Систему отопления накануне меняли? У меня на Fourtech похожие "шуршащие" звуки были в прошлом году, после установки новых алюминиевых радиаторов. Через какое то время все нормализовалось. Могу предположить что "виновником" являлись химические процессы до появления на алюминии оксидной пленки. В этом году заменил еще два радиатора, ситуация повторилась, и то же на время!
Посторонний звук в котле после использования горячей воды.
Добавлено: 01 ноя 2016, 19:41
plehan
Yury_Velch писал(а): что "виновником" являлись химические процессы до появления на алюминии оксидной пленки.
- алюминий уже имеет эту пленку , и примеси в теплоносители ее сдирают и если pH не соответствует идет реакция - это особенно проявляется в централизованных системах где скорость теплоносителя выше .
А что у вас за марка радиатора . просто на фондитал , глобал , нова флорида такого не замечал - именно реакции данных радиаторов !
Посторонний звук в котле после использования горячей воды.
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:23
Yury_Velch
Радиаторы "без имени" менял на Royal Termo. В прошлом году заменил два радиатора по 12 секций, систему заполнил водой из центрального водовода. Отмечу, при использовании в чайнике накипь образуется еще та! Шумовые эффекты(типа выход воздуха в воздухоотводчике) продолжались наверное месяца полтора

.Пару раз подпитывал котел. Протечек не было. Можно конечно предположить, что выходил воздух?!

В этом году поставил еще два радиатора(этой же фирмы) по 10 секций, воду из системы слил, и заполнил деминералкой. Не значительный шум воздушных пузырьков в котле продолжался пару-тройку дней и то если сильно прислушиваться.

Посторонний звук в котле после использования горячей воды.
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:26
plehan
Yury_Velch писал(а): заполнял водой из центрального водовода
- в ней много растворенного кислорода !
Посторонний звук в котле после использования горячей воды.
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:30
Yury_Velch
Похоже так!
Посторонний звук в котле после использования горячей воды.
Добавлено: 08 ноя 2016, 18:30
Алексей А.
Yury_Velch писал(а): Котел то какой? Систему отопления накануне меняли?
Котел Eco compact, радиаторы Global. Систему отопления не трогал. Ну очень напрягает этот гул. Думаю снять теплообменник, проверить.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Yury_Velch писал(а): Можно конечно предположить, что выходил воздух?!
Звук воздуха в системе мне хорошо знаком, это однозначно не он.
Посторонний звук в котле после использования горячей воды.
Добавлено: 08 ноя 2016, 18:36
Yury_Velch
А записать звук и выложить в студию есть возможность?!
Посторонний звук в котле после использования горячей воды.
Добавлено: 08 ноя 2016, 18:39
Алексей А.
Yury_Velch писал(а): А записать звук и выложить в студию есть возможность?!
Постараюсь сделать чуть позже!